• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
01.01.2026, 23:34

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Ochrana před nebezp. dotykem živých částí - konstrukce přístroje

Started by Oldřich Horáček, 12.03.2008, 07:51

previous topic - next topic

Oldřich Horáček

Vyvíjíme nyní novou verzi zařízení pro leštění kovových povrchů pomocí elektrolýzy. Funguje to tak, že na kovový vzorek (může to být např. i velká trubka někde v elektrárně) se připojí z přístroje anoda a operátor drží v ruce pistoli na které je katoda. Po přiložení na vzorek dojde k elektrochemickému procesu a dochází k unášení materiálu z anody - vzorku. V celém procesu proudí také elektrolyt, ale podrobnosti jak je to řešeno nejsou nyní pro tento dotaz důležité.

Problém je ten, že na pistoli je (u staré verze) poměrně vysoké napětí až 90V, což si myslím, že není v souladu s požadavky na ochranu před dotykem živý částí uvedenými v EN60204. Důležité je také poznamenat, že u starého přístroje je toto napětí přístupné dotyku standardizovaným umělým článkovým prstem. Přístroj je napájený z baterie.

Pro novou verzi přístroje vidím následující možná řešení:

1)       Konstruovat pistoli tak, aby napětí 90V nebylo přístupné dotyku normalizovaným prstem - bohužel to není možné.
2)       Snížit napětí na maximálně 60V, což je v souladu s podmínkami pro ochranu malým napětím SELV.

Prosím o informaci, jestli je podle vás snížení napětí na pistoli na max. 60V jediné možné řešení a jestli by např. nestačilo mít na zařízení výstražný štítek nebo podmínit spouštění vyššího napětí nějakou výstrahou, funkcí a podobně.

Předem díky za odpověď.