Opravdu musí být přívod bytu třemi vodiči?

Started by Fanda6, 18.03.2008, 19:55

previous topic - next topic

Fanda6

18.03.2008, 19:55 Last Edit: 18.04.2008, 18:52 by Administrátor fóra, čistič
Jsem celkem zmaten , pokud táhnu přívod do bytu 3f , tak táhnu 4 vodiče a v podružnym rozvadeči rozdělim na TN-S
Teď chci vyměnit starý přívod do bytu , nyní 2x Al 4 mm , mám ho nahradit 2x6 či 2x10mm a v rozvodnici rozdělit na TN-S ?
Na chodbě udělali novou elektroměrovou skříň - uvnitř 3x hodiny a 3x 25A jistič.
Po demontáži horní plechové desky je měřená část a vyvedeny dráty na svorkovnici (z hodin) které pokračují do bytů . Ale jsou tam jen fázové a hned vedle je můstek PEN (OBO) a přívodní PEN vodič , cca 25mm slaněný. Takže fáze je na svorkovnici,ale vodič PEN vede někam za skříň.
Takže pokud chci vyměnit přívod , tak ho protáhnu původní trubkou  , fáze přijde na svorkovnici místo stávající a vodič PEN na můstek . A to je 2x , tak je to ok ? A původní nula bude v rozvodnici odpojena . Nebo lepší táhnout 3x a modý vodič+žlutozelený na svorkovnici PEN ... ? 

Václav 3

Co to je za elměrový rozvaděč, v oblasti jakého distributora se nacházíte?
V rozvaděči pro více elektroměrů se používají výstupní svorky pro připojení odchozích vedení do bytů, ale měly by být pro každý elektroměr jak fázové, tak i PEN. Přívod do bytu se pak realizuje pomocí dvou vodičů CY 10 v barvách černé (hnědé) a zelenožluté. V bytové rozvodnici se pak provede rozdělení na PE a N. Použití jedné velké svorkovnice pro PEN pro všechny elměry je přípustné jen na neměřené části před elměry na odbočce ze stoupačky.

Štefan Beláň

Určitě zhotovte přívod 3vodičově 3xCY (CYA) 6,0 mm2. :)
Chránič chrání - jistič jistí.

stavitel

Quote from: Štefan Beláň on 19.03.2008, 11:12
Určitě zhotovte přívod 3vodičově 3xCY (CYA) 6,0 mm2. :)

Proč ne 2B x 10 ?
Za odpověď předem děkuji.

Václav 3

Ani jeden z nás neumí věštit, bez podrobnějších info od vás se těžko dá odpovědět! Nezměnil jste náhodou nick?

Štefan Beláň

18.04.2008, 18:24 #5 Last Edit: 18.04.2008, 18:29 by Štefan Beláň
TO: stavitel

Rozdělení vodiče PEN na PE a N, tj. rozdělení sítě TN-C na TN-S, má být co nejdříve, nejlépe při odbočení z distribučního rozvodu.  :)
Určitě není dobré využívat povolené kritické rozdělení až v bytové rozvodnici. (no) 
Nešťastné doplnění ČSN 33 2000-5-54, čl. 546.2.N7 zm. 1, které se nesmyslně dostalo i do nové normy ČSN 33 2000-5-54 ed. 2, příloha NA 19.2, by se mělo využívat jen ve výjimečných a nevyhnutelných případech. (norm) >:(

Smutné je, že si mnoho elektromontéru, kteří u práce nepřemýšlí a nehledají důvody proč se to či ono provádí a vyžaduje, bere tuto vsuvku do normy jako standard.  :'(
Chránič chrání - jistič jistí.