Mohu instalovat v bytě jističe 16A/char C?

Started by lukan, 20.03.2008, 23:06

previous topic - next topic

lukan

20.03.2008, 23:06 Last Edit: 21.03.2008, 07:40 by Administrátor fóra, čistič
Mohu 16 A jistič-e s char. C nainstalovat do bytové jističové skříňky na normální zas. rozvod v bytě?

Miroš Jan

Proč vlastně Chcete instalovat jistič s charakteristikou "C"  :o
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Pavelka Květoslav


Pavelka Květoslav

Jistič s char. C "zkousne" první proud. náraz /motor/
Proč to chcete dát do bytové rozvodnice ?
Dokonce za stávající /B/ ?
Pokud vám "lítá" charakteristika  B , tak C vám nepomůže pokud to přetěžujete stále , jak píší , char. C je odolnější při prvním proud. nárazu /motor např./ než char. B

Martin Novák

Znam jeden docela dobry duvod.

Mikrovlnka.

Taky jsem byl nucen u rodicu v byte vymenit 10A/B za 10A/C

A jiste nejsem jediny

Jan Franěk

Když vynechám podivení nad tím , k čemu potřebujete u jističe charakteristuku C u vás v bytě, tak odpovím.
Nelze dát odpověď bez znalosti té instalace. Jde o průřezy kabelů, jejich uložení a délku a v neposlední řadě i měření okruhu zásuvek. Může se stát, že po měření impedance poruchové smyčky by jistič C nemusel vyhovět.
Korektně to může zodpovědět asi jen RT po návštěvě a měření.  o:-)

Vypínací proud 16A/B = 80A
                       16A/C =160A

Je to velikost proudu ,která můsí projít jističem , aby vypnul ve stanoveném čase poruchu (zkrat)

A to stojí za zamyšlení
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jaroslav Hasala

Jističe s char. B vypínají také např. starší vysavače.
Není to nic tak neobvyklého, např. při různých "polorekonstrukcích", kdy se vymění podružná rozvodnice, ale část instalace zůstává stávající. Starý jistič ITV 10A nevypínal, nový jistič B10/1 vypíná, protože je podstatně citlivější.
Pokud je vypínání opravdu způsobováno proudovým rázem (jistič vypadne bezprostředně po zapnutí spotřebiče), je jistič s char. C lepší volbou, než "silnější" jistič, s vyšším jmenovitým proudem.
Samozřejmě, je nutné ověřit "impedanci poruchové smyčky", jak psali kolegové.
Také se zhorší selektivita jištění, což znamená, že při zkratu vypadne nejen tento jistič, ale pravděpodobně i jistič před elektroměrem.
Ale to je celkem běžná věc a u nás (v ČR) se tomu nikdo nijak zvlášť nediví.
Dokud budou rozvodné závody trvat na tom, aby byl jistič před elektroměrem s vyp. charakteristikou B, budou trvat i problémy se selektivitou jištění.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz