Jak správně umístit kondenzátory ke kompenzaci trafa?

Started by Jiří Kroupa x, 05.07.2004, 21:48

previous topic - next topic

Jiří Kroupa x

05.07.2004, 21:48 Last Edit: 30.11.2013, 11:18 by Miroslav Minařík
Při individuální kompenzaci jaloviny motorů 6,3 kV se umísťují kondenzátory na vývod z rozvaděče vn (za vypínač) nebo se musí umístit co nejblíže k motoru tedy na svorky motorů a nebo to je jedno a záleží naprostoru kde je místo?

Václav Veselý Datum: 28.1.2003

ad1) Při individuální kompenzaci vn motorů se kompenzační kondenzátory
běžně připojují do řady vn rozváděčů na vývod vypínače, odpínače
nebo
stykače.  Je to samostatná skříň s vn pojistkami a kompenzačním
kondenzátorem.

ad2) Transformátor vn/nn se musí kompenzovat, pokud je měřící souprava
dodavatele elektřiny (energetiky) umístěn na sekundární straně (nn)
transformátoru - viz ceník elektřiny. Kondenzátorem se kompenzují ztráty
transformátoru naprázdno, a jak vyplývá z názvu ztráty naprázdno
tvoří
jalová složka pro vytvoření elektromagnetického pole a je nezávislá na
zatížení trafa. Kondenzátor tam tudíž musí být i pro zátěž třeba
byť 1%.


Jaroslav Borovec

Quote from: Jiří Kroupa x on 05.07.2004, 21:48
Při individuální kompenzaci jaloviny motorů 6,3 kV se umísťují kondenzátory na vývod z rozvaděče vn (za vypínač) nebo se musí umístit co nejblíže k motoru tedy na svorky motorů a nebo to je jedno a záleží naprostoru kde je místo?