Jaké je správné pořadí barev u zapojení třífázových zásuvek?

Started by Rostislav Slaný, 29.04.2007, 09:26

previous topic - next topic

Josef Nosek

Vyšla nová norma ČSN EN 60446 ed.2 (33 0165) březen 2008.
V normě je nová příloha s označením barev vodičů.
L1 - černá
L2 - hnědá
L3 - šedá

Jura Krikl

Už se to tady probíralo. Každy na to ma jiný nazor. v zasadě je to jedno, protože všechny vodiče maji stejnou duležitost i nebezpečnost. Z dob minulych, tedy v dobach bez šede v kabelech bylo brano jako ostra faze a faze L1 barva hněda, a to zduvodu zapojovaní, třeba přepínaču č.6, protože se nemuselo prozvoňovat, ktery černý je ostry a ktery jen propojovací. U zapojovaní 3f. spotřebiču, jsem viděl hnědou uprostřed (L2) aby to prý bylo symetrické. Osobně držím pořadí Hněda, černá šeda. A nebudu na tom nic měnit. :-D
Nic není nemožné, jen je to otázka peněz:-)

Zdeněk Pikhart

Také dávám 1-hnědá, 2-černá, 3-šedá. E-On to u nás vyžaduje i pro elektroměrové rozvaděče.
revize, montáže a opravy převážně v občanské výstavbě a průmyslových provozech

Zdenek Hejčl

Tak pamatuji  : černá, červená, modrá a zelená. Černý, hnědý, černý, zelený a v dalším období žlutozelený. Následoval: hnědý, černý, šedivý, modrý a žlutozelený. Tak jsem zvědav, co přijde než dosáhnu důchodu. Život je stejně jen kompromis.  ;)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU