• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního?

Started by Pavel Mikulasek, 29.04.2008, 19:49

previous topic - next topic

Pavel Mikulasek

29.04.2008, 19:49 Last Edit: 30.04.2008, 01:03 by Administrátor fóra, čistič
Mám soustruh který má odběr 7kW, když ho zapojím a spustim motor vyhodi me to jistič. Potřeboval bych vědět jestli se to da nějak vyřešit abych nemusel na energetice žádat o
větší jistič.
Dozvěděl jsem se, že by se to dalo vyřešit tak, že se dá mezi zásuvku a soustruh daši třífázový jistič C nebo D ( nevím ale kolik má mít A ) a mělo by to fungovat.

Co myslíte dalo by se to tak udělat?   
Současny jistič v domě je 3x25A





Dobry večer prosim vás potřeboval bych poradit .  Děkuji za odpovědi

Martin Kys

jakou char má ten hlavní jistič?
Nemůže být závada v soustruhu? Např rozběh do zátěže ( spojka) nebo slepená brzda zároven se spojkou, znečištěný hustý olej nebo tak něco ?
Mě na revolveráku R5 (taky 7 kW) 24,7C drží v pohodě.

Pavel Mikulasek

Quote from: Martin Kys on 29.04.2008, 20:38
jakou char má ten hlavní jistič?
Nemůže být závada v soustruhu? Např rozběh do zátěže ( spojka) nebo slepená brzda zároven se spojkou, znečištěný hustý olej nebo tak něco ?
Mě na revolveráku R5 (taky 7 kW) 24,7C drží v pohodě.



Jsem v elektru lajk takze nevim co po me potrebujes vedet tim jaky char ma jistič. Ze trech pokusu se soustruh sv18 rozjel jednou tak bych rek ze v brzde nebo oleji to nebude.

Štefan Beláň

TO: Mikulasek

Předpokládám, že dochází k vypnutí hlavního jističe před elektroměrem. Vložením dalšího jističe za tento jistič nic nevyřešíte. Musíte vyřešit hlavní jistič před měřením, který bude mít pravděpodobně charakteristiku "B" a proto vypíná při záběrovém proudu soustruhu. Výměnu jističe musíte řešit s dodavatelem elektřiny.  :'(

Nový jistič s charakteristikou "C" je tak akorát pro ten motor 7 kW. Pokud chcete využívat elektřinu v době provozu soustruhu i k jiným účelům, bude lépe instalovat před měření jistič C 3x32A. To záleží na vašich požadavcích. :)

Doporučuji Vám pozvat si zkušeného technika, který zkontroluje stav instalace a zváží všechny možnosti.
Chránič chrání - jistič jistí.

Pavel Mikulasek

Quote from: Štefan Beláň on 29.04.2008, 20:54
TO: Mikulasek

Předpokládám, že dochází k vypnutí hlavního jističe před elektroměrem. Vložením dalšího jističe za tento jistič nic nevyřešíte. Musíte vyřešit hlavní jistič před měřením, který bude mít pravděpodobně charakteristiku "B" a proto vypíná při záběrovém proudu soustruhu. Výměnu jističe musíte řešit s dodavatelem elektřiny.  :'(

Nový jistič s charakteristikou "C" je tak akorát pro ten motor 7 kW. Pokud chcete využívat elektřinu v době provozu soustruhu i k jiným účelům, bude lépe instalovat před měření jistič C 3x32A. To záleží na vašich požadavcích. :)

Doporučuji vám pozvat si zkušeného technika, který zkontroluje stav instalace a zváží všechny možnosti.


  Děkuji za informaci
Jenom pro doplnění ted jsem se byl mrknout na ten hlavni jistič a ma označení 3x25A  ITV a v krouzku je pismeno V.

Štefan Beláň

TO: Mikulasek

Tak to je ten nejhorší jistič pro motory! :'( (plc)
Tem musí vypínat i při zapnutí mnohem menších motorů než 7 kW.

Zkuste zažádat o výměnu jističe z důvodu poškození a tvrďte, že tam máte jistič ITM a chtějte jistič s charakteristikou "C".  ;)
Podívejte se co máte uvedeno v kupní smlouvě.

Předem se domluvte s osobou, co bude potvrzovat žádost pro rozvodné závody. Možná to vyjde.  ::)
Chránič chrání - jistič jistí.