Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?

Started by Jindrich Klaus, 25.12.2014, 22:12

previous topic - next topic

Jindrich Klaus

Dělal jsem novou instalaci TN S do patra rodinného domku, kde je koupelna a kuchyň. Všechna vedení jsou za proudovým chráníčem. Všechno také bez problémů funguje (pračka, trouba, lednice atd...) Jediný problém mám se zapojením nového bojleru  (jednofázový Dražice). K jeho přepnutí na noční proud nízká sazba jsem využil kontakty relé, které spíná bojler v přízemí. Po zapnutí bojler normálně běžel, po cca 5 hodinách chránič vypnul. (V rozvodu chrániče v tu chvíli nebylo mimo bojleru nic zapojeno). Při hledání závady jsem odpojil u bojleru zemnící vodič a zjistil měřením, že jím žádný proud neteče. Po znovu připojení bojler zase fungoval ..... ale druhý den ta samá závada. Nemáte s tím , prosím, někdo zkušenost? Jestli se s teplotou někde nezmění izolační odpor? Měl jsem podobný případ u pračky, kdy její logika detekovala topení jako vadné, ale když jsem udělal reset ..zase pár dní prala...nakonec jsem vyměnil topení za nové a bylo po závadě.

Jiří Schwarz

Topné těleso může mít nějaký svod, který se projeví až při dosažení nějaké teploty. Nebyla by to žádná velká vyjímka. Máte možnost co nejdříve po tom, co to vypadne, změřit izolační stav?
Jestli to není nový bojler, ale "něco už má za sebou", může se objevit problém i s termostatem, kdy oblouk, který vzniká při rozepínání, si postupně uvnitř termostatu vytvoří nějakou částečně vodivou cestičku na nějaký uzemněný konstrukční díl, na jistič nějaký malý přeskok není dostatečný, ale citlivý chránič dokáže iniciovat. Zkuste v době, kdy bojler hřeje, několikrát otočit regulátorem termostatu, aby vypnul a zapnul.
Také nemůžeme "na dálku" vyloučit nějakou chybičku v zapojení.
A také nevíme jaký je tam chránič, už jsem se setkal s tím, že někdy "chybně" reagoval na nějakou špičku v síti, což může být právě v souvislosti s tím, že bojler po 5 hodinách je nahřátý a vypíná se (netušíme, jaká je u chrániče impedance sítě, co udělá s napětím vypnutí odběru řádově 8 - 10A, navíc nevíme, jaká je impedance sítě v hlavním rozvaděči a jestli není i bojler v přízemí na stejné fázi, což by rozdíl napětí při vypnutí ještě zvýšilo. 
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

František Janeček

Přikláněl bych se také k názoru kolegy Schwarze konkrétně kolem toho termostatu Za těch 5 hodin je ten boiler nahřátý a termostat vypíná a to je asi ta souvislost s tou pětihodinovou prodlevou.Zkusil bych tím termostatem zatočit až půjde nízký tarif a snížit teplotu aby rozepnul.Když se nic nebude dít, nezbývá, než hledat dál. :)

Vít Rotrekl

Možné je vše... ale u nového dražického bojleru bych asi vyloučil chybu v tělese, dražice mají těleso suché.

A asi úplně bych nevyloučil chybu v zapojení. Nemohl by být zmatek v N vodičích? Teoreticky by tam mohly být 4 a více "jiné" N potenciály a chyba se provede lehce
N1 - ta co spíná relátko/stykyč v rozvaděči - signál HDO z ER
N2 - ta co je za chráničem v prvním rozvaděči
N3 - ta co je za chráničem ve druhém rozvaděči
N4 - před chráničem v prvním rozvaděči.

Nevím jakým způsobem máte blokování provedeno, ale já to řeším tak, že když je třeba spínat signálem z HDO více věcí, tak osazuju 4 pólové relé do prvního rozvaděče za ER, které je spínáno signálem HDO. A teprve přes toto relé spínám další prvky, nebo posílám kontakt tam kam je třeba - druhý rozvaděč, kotel...
Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)

Václav Kalina DC

Tělesem to na 99,9% nebude. Buď  se jedná o chybné zapojení, nebo se vám někde sráží vlhkost na kontaktech.  Dokáži si i představit vadný termostat, kdy při dosažení určité teploty přivede potenciál na jímku sondy v boileru a pak  vybaví chránič. I když teď mě napadá, pokud by byla prasklá keramická vložka topného tělesa, může se odporový drát po nahřátí dotknout kovové jímky boileru a pak by chránič samozřejmě taky vybavil. Místo boileru zapojte nějaký spotřebič třídy 1 a pokud chránič nevybaví, vyjměte z boileru topné těleso a obě sondy termostatů a zkontrolujte jejich stav a izolaci.
Senior specialista provozu sítí a systémů T-Mobile Czech a.s.
Revizní technik EZ-E2A

Jindrich Klaus

Jen jsem teď poprosil kolegu na dálku (protože bojler nejde zapnout... okamzitě shodí chránič ....a není nahřátý) aby zkusil odklopit to spodní víko s termostatem atd ...... no a najednou  bojler jde zapnout, ovládání termostatem bez problémů!! Podle mě je tam někde problém ve změně izolačního odporu ..... když se  odklopí to víko ...pohnou se dráty, asi i sonda v jímce, která se někde dotýká .... ! Bude se to moc pěkně hledat.  :) Nebo ten bojler vyřadit z obvodu chrániče. Nevím, jestli bychom uspěli s reklamací. Jinak chránič je NOARK Ex9CL-N 40A In=0.03A.

Václav Třetí

Nové boilery z Dražic mají kapilární termostat a tepelnou pojistku, jejichž sondy jsou do jímky ve víku nádrže vložené a zajištěné pouze gumovým špuntíkem, který občas při montáži vypadne nebo se uvolní tak, že se sondy pohybují. Nedělá vám (možná nedokonalý) zkrat některá z těchto kapilár mezi některým z pracovních vodičů (L nebo  N) a kostrou boileru  - nádrže, čili PE?
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář

František Šohajda

Mě se stalo u boileru TATRAMAT před 2 roky že v těsnění mezi tělesem a nádrží boileru byla na jednom místě opálená ! To jsem ještě nikdy neviděl...těleso na 6 šroubů ...
Těleso bylo spálené.Všechno dobře pospojované.Mám tam sice jen jistič ale asi chránič by šel dole už o moc dřív .
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jaroslav Hasala

Konkrétně boilery DRAŽICE mají  "suché" topné tělesa, topný vodič je navinutý na keramickém válečku a uložený v kovové jímce.
Závada na topném tělese je málo pravděpodobná, nicméně už jsem se setkal s tím, že u tělesa docházelo po nahřátí k určitému průvěsu topného vodiče, ten se dotkl kovového obalu, tím došlo k vybavení chrániče.
Šlo o boiler s horizontálním uložením.
Po vychladnutí tělesa se vodič vrátil zpět a vše bylo v pořádku, izolační stavy byly také OK.
Závada se dost obtížně hledala, došel jsem k tomu jen náhodou.
Nakonec nebylo ani nutná výměna topného tělasa, stačilo jen těleso vyjmout, trochu ho pootočit, a znovu upevnit.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Jan Franěk

Dnes v noci, okolo 3h, první výpadek jističe = ráno chladněji.
Před cca 2hodinami další výpadek, tentokrát chrániče a ten nešel nahodit. Závada identifikována. Těleso v elektrokotli. Tedy zítra mě čeká nákup nových těles a jejich výměna. Tedy podobný problém, jako měl tazatel. Kotel funguje několik hodin a pak se závada projeví.

Jinak se s tím u boilerů setkávám poměrně často . Většinou bývá na vině těleso, termostat, nebo voda v elektročásti bojleru. A je jedno, jak je starý, nebo od jakého výrobce.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jan Alin

Takovou závadu jsem již viděl, bylo to těleso. Vždy po nějaké době těleso bojleru v noci vyhodilo jistič. Při měření izolačního stavu vše v pořádku. Nové těleso znamenalo konec problémů, bojler byl nový v novostavbě,  ale značku si už nepamatuji.

Jožo Kulec

Zdravím všetkých,
pre pár dňami podobný problém - vyčistil som teleso od vodného kameňa, nahodil ho naspäť do bojleru, pozapájal -  bojler išiel cca 12 hodín bez problémov a potom na druhý deň ráno vyhodený prúdový chránič.... a potom som už bojler nemohol rozchodiť, lebo mi hneď vyhadzoval PCH.  A kedže mám jeden PCH na celý dům, tak samozrejme aj chladnička rozmrazená (poteší...).

Včera som kúpil nové teleso, vymenil a zatiaľ beží. Dorobil som jeden PCH iba na obvod, kde mám bojler

Otázka: Ako je to možné, že špirála po vyčistení išla nejaký čas a potom odišla. Človek by povedal, že sa prepáli pod vrstvou vodného kameňa, ktorého som tam mal neúrekom, ani nie po vyčistení...  Čo vlastne spôsobuje zlyhanie špirály? Chlapík, čo mi ju predával, mi povedal, že keď má zlý odvod tepla - hlavne pod vrstvou vodného kameňa, to ale to odporuje tomu, že mne odišla práve po jej vyčistení (čistím octom).

Vďaka.

Václav Třetí

Při manipulaci se starším topným tělískem a jeho čistění od vodního kamene může dojít ke vzniku mikrotrhlinek, které pustí dovnitř vodu nebo též k narušení izolace mezi odporovým drátem (topnou spirálou) a vnějším obalem (obvykle měděná poniklovaná  trubička) a vlivem dilatačních pohybů při zahřátí dojde ke zkratu.
Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... , stejně tak vesnickej elektrikář