Proč mi při zkratu vypadává jistič i u elektroměru?

Started by Nanuk, 23.04.2008, 22:26

previous topic - next topic

Nanuk

23.04.2008, 22:26 Last Edit: 24.04.2008, 05:57 by Administrátor fóra, čistič
U elektroměru je jistič 25A, v domě mám nový rozvod a zásuvky jištěny 16A jističem.
Při zkratu mi vypadne 16A v rozvaděči v domě+25A před domem,oba jističe mají charakteristiku B.
Je možné, aby byl ten 25A jistič tak citlivý?
Pokud se mi stane v zásuvkovém okruhu opět zkrat, není normální chodit nahazovat jistič před domek až k hodinám.

Petr Doležal

U zkratu při takovém odstupňování je to normální. Přibalený obrázek říká, že při zkratu nad 95A už selektivita nemusí být. A pokud máte zkrat větší..... :'(
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Otakar Dosbaba

Hele, nanuku, kolega tím naznačil, že problém je ve zkratovém proudu. Málokterý laik si totiž uvědomí, že při zkratu (ktrerému se určitým způsobem podobá i právě přepálené vlákno žárovky) teče obvodem proud, daný jen impedancí zdroje (tedy nejbližšího trafa vn/nn) a celého vedení. Ten proud je sice jen krátkodobý, než vylítne první jistič, zato má však hodnotu přinejmenším několik málo kA a je v celém obvodu stejný - tedy i v obou jističích. Zde proto hraje roli rychlost zkratové spouště, nikoliv jmenovitá hodnota jistícího prvku. Ta má ale již vliv na selektivitu při přetížení malém. Zatímco 16A jistič při přetížení 25A vybaví zhruba po půl hodině, pak s tou pětadvacítkou u hodin to ani nehne.  ;)

Petr Doležal

Ještě názornější jsou vypínací charakteristiky obou jističů.
Číslo 3. je jistič 25A, 4. pak 16A. Na grafu vidíte, že např. 200A oba jističe vypínají ve stejném čase 10msec.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení