Patří proudový chránič před nebo za elektroměrem?

Started by Jan Bubeník, 26.04.2008, 09:01

previous topic - next topic

Jan Bubeník

26.04.2008, 09:01 Last Edit: 26.04.2008, 13:00 by Administrátor fóra, čistič
Koupil jsem elektr. skřín PER 1,
podle schématu tam patří jen hl. jistič a jednosazbový elektroměr.
Podle schémat E-onu mají proudový chráníč vždy před elektroměrem.
Nevím teda jestli jim nebude vadit, když si dám pr. chráníč do podružného rozvaděče - tedy až za elektroměr?

Radek Červený

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Lukáš Rotrekl

Nevim o tomto pozadavku, muzete sem dat odkaz odkud mate tuto informaci? Jednu dobu jeste v dobe JME chteli proudovy chranic pred elektromerem na stavenistnich pripojkach (prozatimnich)
Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.

Aleš Dudek

záleží na síti a určení přípojky a stanovisku distribuční společnosti, ale můj názor je lépe do neblombované části kvůli přístupnosti a případným úpravám a opravám
Vlachovice, okr. Žďár nad Sázavou, kraj  Vysočina

vzduchotechnika elektromontáže všeobecně

Jan Bubeník

tady jsou od eonu schémata ze kterých jsem vycházel

http://www.eon.cz/file/cs/distribution/regulations/EON-zapojeni_mericich_souprav.pdf

(je to od str. 19) schéma č. 3

Je tam nulování, ale zakopal sem pozink. tyč že si udělám zem a dám FI 3 fáz. 0.3A a 1fáz. 0.03A  .Staré rozvody šli pryč byl tam Al  :( a dělám je komplet znovu aji s přípojkovou skříní.

Add:Aleš Dudek
úplně s vámi souhlasím, taky se mit to moc nechce dávat pod plomby a hlavně když bude v podružném rozvaděči tak je to aji pohodlnější :)



Petr Doležal

Ta schemata (3. a 6.) ale platí pro sítě TT. Pro sítě TN se ve čl. 7.3. naopak toto řešení nedoporučuje !
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jan Bubeník

Add: Petrv Doležal

Děkuji moc za objasnění mého problému, (občas nestačí jen koukat na schémata ale i něco si přešíst). V tom článku 7.3 je to vysvětlo perfekně akorát tam uvádí že vodič PEN se rozděluje až v podružném rozvaděči tak nevím jestli ještě bude nutné přivést vodič PE z podružného rozvaděče?

PS: jěště malá technická, v článku jsem psal že mám elektr. skříň PER 1 asi ji určitě znáte ,vyrobce rokycany. Taky dělám v oboru elektro a trošku mě zaskočily že mají přívod ze spodu (je to už vydrátované), takže přívod na hlavní jistič je taky ze spodu - což se mi moc nelíbý (nás to vždy učily -přívody z vrchu)

Radek Kroutil

U jističů je to dneska už jedno, jenom to dát v celém rozvaděči stejně. Když se podíváte na dnes vyráběný skoro kterýkoli jistič, tak má ,,štěrbiny,, na propojovací hřeben dole i nahoře
ps: taky jsem ročník, kdy mi do hlavy ,,nalévali,, pouze přívody zeshora
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Aleš Dudek

u těch přívodů ze spoda bych si dal pozor na návod výrobce
Vlachovice, okr. Žďár nad Sázavou, kraj  Vysočina

vzduchotechnika elektromontáže všeobecně

Václav 3

to kolega Aleš Dudek:

Jsou i typy jističů, co mají předepsaný přívod zespoda, ono je to třeba vždy kontrolovat u méně frekventovaných typů, které člověk nepoužívá běžně.

Jan Bubeník

TO : Petr Doležal
Omlouvám se ,ale nedopsal jsem muj text okolo článku 7.3. Jedná se o rozdělení vodiče PEN. Tam doporučují až v podružném rozvaděči. Budu mít zakopanou zemní tyč tak nevím jestli je ještě potřeba do elektroměrové skříně dovést vodič PE?A pokud ano o jaký min. pruřez se musí jednat?Nerad bych něco udělal a pak znova rozboural a dělal znova.Osobně si myslím ,že je tam zbytečný.Nechám si radši poradit :)