Started by Wincek, 06.05.2008, 17:25

previous topic - next topic

Wincek

06.05.2008, 17:25 Last Edit: 06.05.2008, 23:26 by Administrátor fóra, čistič
Bydlím ve stávajícím RD, ve 2.patře budujeme kuchyň s těmito spotřebiči (trouba 2400W,varná deska plynová, mikrovlnka 800W, temperování podlahy 800W, varná konvice, chladnička) dále se ve 2. patře nachází tyto spotřebiče: 2x PC+monitory (W bohužel neznám) + TV.

Problém je v tom, že celé patro má pouze jeden zásuvkový okruh (kabely 2,5mm, 15A jistič) a jeden světelný okruh (10A).

Známý nám doporučoval udělat alespoň jeden nový okruh na tu kuchyň, jinak prý bude vylítávat jistič.
O patro níže mají rodiče téměř totožnou kuchyň a problémy s jističem nemají.

Pročetl jsem si to tady, tak vím, že bych nejméně jeden nový okruh pro kuchyň udělat měl, ale chci slyšet zkušenosti jaké problémy by to mohlo dělat ikdyž by to jistič nevyhazovalo, jestli je to bezpečné nebo není, jestli náhodou nebudou odcházet spotřebiče atd.
Proč tak váhám? protože by to znamenalo seka drážku 9 metrů přes celý dům, a taky mě od toho odrazuje pořád manželka, protože jí v práci řekl elektrikář že s tím problémy nebudou. 


Petr Krištof

Podle popisu bych si tipnul, že vodiče jsou hliníkové ,stará instalace (dvouvodičová),
takže sekání se nevyhnete.
Je toho na jeden jistič opravdu hodně.Zapnete troubu,postavíte na kafe,zapne lednice a jste bez proudu.

Radek Červený

Trouba, mikrovlnka 800W ( za pár let vám odejde a koupíte novou s grilem 1500W ), temperování podlahy, rychlovarka 2000W, na myčku vás tentokrát manželka ještě nezlomila a fritézu na pracovní plochu zaručeně nikdy nepostaví, co?
No ruku na srdce, takhle si to nemalujte. Ten jeden jistič by vám to možná podržel, pokud bude vždy puštěný jen jeden spotřebič a to se zde nebudu rozepisovat o takových maličkostech jako max. počet zásuvek na jeden okruh a o možnosti, že stávající rozvod není proveden kabelem s jádrem CY 2,5.
V praxi na kuchyni taháme vždy minimálně 3 samostatné okruhy a víme proč. Paní domu si pak libuje a já mám klidné spaní.
Každopádně se sekání nevyhnete, pokud máte zájem, aby Vaše domácnost bezproblémově fungovala.
P.S. Ten elektrikář od Vaší manželky z práce se jmenuje Pat nebo Mat?
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Elektrone-k

Vy děláte tkz, dvě bytové jednotky v jednom domě a jaký máte hlavní jistič A? ??

Wincek

rozvody jsou v mědi, 3vodiče - šedý, modrý, zem. hlavní jistič nevim přesně, je tam 1 zaplombovaný od JME 16A, další 40A 220-380 (ten bude asi na 380, jsou na něm nějaké německé nápisy), promiňte elektrice fakt nerozumím

Pavol2605

Pozvite si odbornika elektrikara.S vlastej skusenosti Vam doporučujem natiahnut nový kabel CYKY 5C X 6.Kabel ukončit na poschodi v novom plast. rozvadzači a nanovo urobit inštalaciu nin. pre kuchynu.

Zdenek Hejčl

To Pavol 2605:
Ano tak je to správně. ;) A ještě bych přidal ovládání HDO 2x1,5 Cu.
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU