Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?

Started by Maros Macik, 15.05.2008, 09:56

previous topic - next topic

Maros Macik

15.05.2008, 09:56 Last Edit: 15.05.2008, 21:03 by Administrátor fóra, čistič
Za akych podmienok mozem pouzit kabel 3Bx2,5 (cierny, hnedy, zelenozlty) v elektroinstalacii (zasuvkove obvody) pre rodinny dom?

Jirka Š. Svejkovský

Nerozumím otázce. Provedení elektroinstalace nejlépe popisuje kvalitní projekt.
Mimochodem, uvedený kabel mnoho použití nemá. S trochou drzosti lze hnědý přeznačit na světle modrý a použít jako N v zásuvkách.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Petr Doležal

Na výměnu poškozeného kabelu mezi odbočnou světelnou krabicí a vypínačem se signální doutnavkou v soustavě TN-C
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Maros Macik

Quote from: Jirka Š. Svejkovský on 15.05.2008, 10:47
Nerozumím otázce. Provedení elektroinstalace nejlépe popisuje kvalitní projekt.
Mimochodem, uvedený kabel mnoho použití nemá. S trochou drzosti lze hnědý přeznačit na světle modrý a použít jako N v zásuvkách.


Myslim, ze otazka je jasne polozena, jasnejsie polozit uz nejde. Neviem, preco sem pletiete projekt.  Su preznacenia vodicov povolene? Nebude problem s reviziou?

Jirka Š. Svejkovský

Pletu sem projekt, protože jsem projektant  8). Přeznačit vodiče lze. Jediná vyjímka je zelenožlutý vodič. Nelze jej přeznačit na jiný ani jiný nelze označit zelenožlutě (někdy se vodič PEN označí modrou páskou, aby byl odlišen od vodiče PE - to není přeznačení).
Navíc, vodič N, přestože je spojen se zemí, je pracovní. I kdybyste jej nepřeznačil na modro, nebude to velká chyba. Jako revizní technik s tím nemám problém.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Maros Macik

 , ta posledna odpoved, je odpoved, aku som si predstavoval. Projekt samozrejme mam,jednalo sa mi len o ten kabel.

eboss

Quote from: Maros Macik on 15.05.2008, 13:40
, ta posledna odpoved, je odpoved, aku som si predstavoval. Projekt samozrejme mam,jednalo sa mi len o ten kabel.


Není nad to, když se tazatel chová slušně a podává otázky přesně, že?  (wall)