• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
05.01.2026, 12:26

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Je mozne tahat zasuvkove obvody vodicom 4x2,5?

Started by Michal B, 10.04.2008, 08:37

previous topic - next topic

Michal B

10.04.2008, 08:37 Last Edit: 10.04.2008, 20:39 by Milan Karvánek
Chcel by som sa opytat. Nevidim v tom problem ale mozno skusenejsi budu mat nejake namietky. Je mozne tahat zasuvkove obvody vodicom 4x2,5? Jedna sa o pripad, kedy sa zasuvka sklada z dvojramceka a teda druha faza by bola pouzita na ucelove spinanie druhej zasuvky (napr. casovac alebo spinanie cez rele a pod.). Samozrejme by boli obe zily istene jednym 16B isticom a tomu zodpovedajuco aj preznacene v rozvadzaci.

Otakar Dosbaba

10.04.2008, 09:01 #1 Last Edit: 10.04.2008, 20:40 by Milan Karvánek
Michal B: Pokud bude použit kabel 4C*2,5 s tím, že jedna žíla bude přímá a druhá spínaná, společný jistič, pak v tom žádný problém nebude a není důvod to takto nepoužít. Označení v rozvaděči všech vývodů by měla být samozřejmost, zásuvku doporučuji také, např. i barevně odlišit. To pro případ, kdy bude nepoučená osoba nadávat nad tím, proč jedna zásuvka zrovna jde a druhá ne. U spínaného okruhu též pozor na příslušný spínací prvek, dimenzovat se musí dle předřazeného jištění a též s ohledem na druh připojované zátěže (AC charakteristika).

Kamil Kocián

Ještě bych dal pozor na nutnost přeznačení zvoleného vodiče na modrý, pokud máte kabely  dle nového značení tj. J4x2,5 a pokud máte síť TN-S(C-S).
Stále se učím....