Ploché vodiče na hořlavé podklady

Started by Vlastimil Laube, 06.07.2004, 20:00

previous topic - next topic

Vlastimil Laube

Mohl by mi někdo objasnit, zda je možné použít plochou obdobu kabelů CYKY také přímo na hořlavé podklady? Nějak se nemohu dopátrat...

Pavel Horský

Dle svazku č.23 knižnice elektro "Eektrická instalace v hořlavých hmotách a na hořlavých podkladech " cituji:Silové vodiče a kabely dřívějšího označení CY,AY,CYY,AYY,CYM,CYR,CYBY,AYMY a kabely CYKY a AYKY se zkoušely na odolnost proti šíření plamene podle ČSN 34 7007 a ČSN 34 7010 a lze je bez dalších opatření ukládat přímo na a do hořlavých hmot všech stupňů hořlavosti.Já osobně fandím při ukládání do hořlavých hmot nejvíce kabelu CYKY-klasika je klasika!
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz