Jak uzemnit koax?

Started by Radek Váczy, 14.05.2008, 20:42

previous topic - next topic

Radek Váczy

14.05.2008, 20:42 Last Edit: 15.05.2008, 09:03 by Administrátor fóra, čistič
 poskytujem wifi a chtěl bych se zeptat kam mám uzemnit konce koaxialní kabelu ve venkovním a vnitřním prostoru info viz obr.

Jan Hájek

Jako první se mrkněte sem www.kniska.eu
V sekci www.kniska.eu/kniska je zdarma na stažení KníŠka a v jedné z kapitol je pasáž věnovaná  anténám a jejich ochraně před bleskem.
Pak prosím svůj dotaz upřesněte, jestli budete mít anténu využitou jako součást hromosvodu, nebo ne atd.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Radekas

Anténa je na stožáru kterej bude uzemněn a nad ní asi 3m je ještě jímací tyč původní od antány vede koax kabel jeho stínění by mělo bejt uzeměno a na konci u zařízení bude bleskojistka jak mám bleskojistku a dva konce koax uzemnit viz obr

Jirka Š.

Tyvoledochoďnejdřívzákladníškoluvole  :)

Rozmahel Vladimír

Včera jsem na pravidelné revizi hromosvodu objevil taky zajímavý úkaz.
Na střeše základní školy je osazen antenní stožár, na něm několik anten bezdrátového internetu, koaxiály vedou pod střechu do rozvodnice a dále do objektu. Před vstupem do rozvodnice na půdě jsou na jednotlivých koaxech osazeny svodiče přepětí. Část svodičů, která patří uzemnit je vodičem cy 6 spojena mezi sebou a tento uzel je namísto do země " uzemněn " nahoru na vedení hromosvodu. A internet běží a běží...

petrika32

Poddle máho by se měly konce koaxu zapojit na ekvipotenciální svorku i s bleskojistkama. co na to odborníci!?

kde to jsem?

To je dost husty, jednou jsem viděl v jednom elektromagazinu fotky jak to vypada když poskytuje wifi pekař a kuchař. Přimontovali anténu wifi na stožár hromosvodu a datový kabel od ní vedli tak,že jej po celé střeše páskovali k hromosvodovému drátu až k bytu, kde odbočili do okna:-)))) V této souvislosti mě napadá dotaz......(podotýkám jsem laik)......musí být na slaboproudy nějaká vyhláška 50? nebo stačí být jen nějak poučený? To by mě zajímalo, kdybych někdy uvažoval o wifi:-)))) nerad bych to svěřil nějakému pekaři který by to montoval na hromosvod a udělal by ze slaboproudého zařízení silnoproudé:-))((