• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak zapojit vodiče u zásuvky, která má u fáze jen jeden šroub?

Started by janfo, 09.06.2008, 15:32

previous topic - next topic

janfo

09.06.2008, 15:32 Last Edit: 15.06.2008, 08:05 by Administrátor fóra, čistič
mám zásuvku v koupelně (panelák),
2 černé bodiče na fázi (2 šroubky),
1 zelenožlutý na uzemnění,
2.zž na nulák+zem...
jak mám zapojit vodiče do nové zásuvky (ABB Tango), která má u fáze jen 1 šroub,
2x zem, 1x nulák?

Petr Doležal

přidat 2x trojitou Wago svorku, pro hliník nacpanou kontaktní vazelinou a možná šetrně přesekat hlubší krabici.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Michal Slabý

Máte staré hliníkové rozvody a zásuvka je průchozí. Musíte najít přívodní kabel a ten zž vodič zapojit nejdříve na kolík a potom do zdířky. Fázové vodiče by se měli vejít oba pod jednu svorku. Pro odchozí zž můžete použít spodní svorku kolíku. Ta manipulace s hliníkem je náchylná, že ten vodič může prasknout. Jestli s tím nemáte zkušenosti, raději to přenechte nějakému odborníkovi.
Revize E1B

janfo

Quote from: Michal Slabý on 09.06.2008, 17:13
Máte staré hliníkové rozvody a zásuvka je průchozí. Musíte najít přívodní kabel a ten zž vodič zapojit nejdříve na kolík a potom do zdířky. Fázové vodiče by se měli vejít oba pod jednu svorku. Pro odchozí zž můžete použít spodní svorku kolíku. Ta manipulace s hliníkem je náchylná, že ten vodič může prasknout. Jestli s tím nemáte zkušenosti, raději to přenechte nějakému odborníkovi.


děkuji..toto řešení je rychlejší, než to první..