• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Ako zapojit 3KW 3fazovy motor cez rozbehovy kondenzator?

Started by stanislav Behun, 08.06.2008, 23:18

previous topic - next topic

stanislav Behun

08.06.2008, 23:18 Last Edit: 15.06.2008, 07:59 by Administrátor fóra, čistič
Mam el motor a porebujem ho zapojit cez rozbehovy kondezator.
Motor bude pohanat brusku na parkety.
Potrebujem schemu zapojenia.

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Viktor Klemon

Obávam sa že prídete na sklamanie, nie že by to nešlo, ale prúd jednej fázy bude tak vysoký, že sa to nebude dať z bežnej zásuvky pripojiť.

Michael Holaň

Trojfázový motor se zapojuje na jednofázovou síť takto:
jedna svorka na fázi, druhá svorka na nulu, třetí svorka z fáze přes kondenzátor. Orientační hodnoty kondenzátorů:  motor 550 W potřebuje 120 mikro F, 1100W potřebuje 200 mikroF, 2200W potřebuje 250 mikroF.
Kondenzátory musí mít provozní napětí min. 500V. Pokud se vám motor otáčí opačně, než požadujete, vzájemně se zamění fáze a fáze s kondenzátorem. Motor je vždy slabší, ale na brusce vám to asi vadit nebude.
Podívejte se na štítek, jaký máte motor. Pokud máte zapojení 3x220 do trojúhelníku a 3x380 do hvězdy, tak použijete zapojení 3x220 do D.

stanislav Behun

Dakujem za popis zapojenia pokusim sa to zapojit podla navodu .