Je nutné při instalaci EZS a EPS v rozvodně 22kV použití vyšší izolace kabelů?

Started by Slaboproudař, 03.06.2008, 11:15

previous topic - next topic

Slaboproudař

Je nutné při instalaci slaboproudých technologií (EZS a EPS) v rozvodně 22kV použít kabely s vyšší elektrickou odolností, pokud budou taženy v samostatných trubkách nebo lištách?


Jirka Š. Svejkovský

Hladiny elektrické odolnosti se vztahují na napětí mezi žilami uvnitř pláště kabelu. Fakt, že se nalézáte v rozvodně 22kV s tím nemá co dělat. Důležitější je ovšem materiál pláště vzhledem k požární odolnosti, ale to byste měl nalézt v projektu nebo zprávě od hasičů.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jaroslav Hrůza

u EPS jsou doporucene typy kabelu vyrobcem zarizeni a take zalezi, k cemu je vedeni urceno.
Pro hlasicovou linku se standartne pouziva kabel JYSTY 1x2x0,8, ale pokud jsou na lince i vystupni prvky, musi byt vedeni s pozarni odolnosti (to vse by MEL obsahovat projekt)  umyslne pisu MEL, protoze tomu mnohdy tak neni...

POZOR k montazi EPS nestaci "jenom" 50ka, ale proskoleni od vyrobce zarizeni, nebo vyrobcem poverenou organizaci!!

Slaboproudař

V TZ je napsané: hlásiče EPS v rozvodně 22kV budou napojeny pomocí kabelů HXCH Fe 180/E30 4x1,5mm2. Kabely budou uloženy v trubkách PVC pr.23 pod omítkou nebo ve žlabech PVC. Je tento požadavek opotstatněný. V ČSN 33 3201 neni uvedený požadevek zmíněn.

Jirka Š. Svejkovský

Aha, to jsou kabely se zvýšenou odolností proti ohni. Z vašeho dotazu jsem pochopil, že chcete ušetřit peníze (o které snížíte zákazníkovi konečnou cenu, že?). Tyto kabely bývají striktním požadavkem investora. Zkuste kontaktovat dotyčného projektanta, ale pochybuji, že od tohoto požadavku ustoupí.
Mimochodem, co je špatného na tom, že chtějí pro požární signalizaci kabel se zvýšenou odolností proti požáru? Já to vidím jako celkem rozumné řešení.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Kamil Novák

Quote from: Slaboproudař on 04.06.2008, 07:10
V TZ je napsané: hlásiče EPS v rozvodně 22kV budou napojeny pomocí kabelů HXCH Fe 180/E30 4x1,5mm2. Kabely budou uloženy v trubkách PVC pr.23 pod omítkou nebo ve žlabech PVC. Je tento požadavek opotstatněný. V ČSN 33 3201 neni uvedený požadevek zmíněn.



Nebylo by lepší, aby každý dělal to, co mu přísluší ?  ??

Jestli se jedná o požadavek opodstatněný nebo ne bych doporučoval nechat na prejektantovi neboť to je jeho odpovědnost.

No a vy, když uděláte instalaci podle projektu, tak to bude taky asi nejlepší.   (norm)  ;)

Nebo je nějaký závažný důvod, abyste o projektu pochyboval tak, že vymýšlíte vlastní (a minimálně stejně dobré, ne-li lepší) řešení ?  :-\
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Slaboproudař

To Novák
už jste někdy zatahoval tento kabel do 23 PVC trubky?
Chtěl jsem jenom poradit, kde pan projektant čerpal informace. :'(

Miroš Jan

TO : Slaboproudař
Brečíte sice hezky, ale na špatném hrobě.
Vše by měl řešit projekt, takže se obraťte na projektanta. ;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Slaboproudař

Abych mohl jednat s projektantem, potřebuji zjistit kde čerpal informace ( např.ČSN 33 3201:2002 Elektrické instalace nad AC 1 kV nebo ČSN 34 2300)