• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je 236V v zásuvkovém obvodu pro pračku příliš?

Started by PETR STROMAJER, 25.06.2008, 16:03

previous topic - next topic

PETR STROMAJER

25.06.2008, 16:03 Last Edit: 29.06.2008, 00:02 by Administrátor fóra, čistič
Měřil jsem napětí v zásuvce pro pračku která není vybavena RCD neboli FI a naměřil jsem napětí 236V.
Je to moc? A co jde s tím dělat?

Josef Drda

je to OK   ;)

Dle ČSN 330121 - Jmenovitá napětí veřejných distribučních sití nn
doporučuje se ...........aby se jmenovité napětí sítě nelišilo
o více než  - 10% a +10%

Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstalací. 
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovací strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej , že budeš osvícen , vstoupí-li do tebe elektřina ...

Radek Červený

Podívejte se na tento odkaz, a na tabulku kvality energie v síti nn na str. 29
http://www.eon.cz/file/cs/distribution/regulations/PPDS_2008_3.pdf
236V v zásuvce je běžné napájecí napětí v uváděné toleranci a pračka by s touto hodnotou neměla mít problém. Pokud by přesto problém měla, začal bych spíše u pračky.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz

Radek Červený

Kolega Drda byl rychlejší, ale se stejným názorem.
Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikabrno.cz
info@elektrikabrno.cz