Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?

Started by R.M, 05.01.2009, 19:37

previous topic - next topic

R.M

05.01.2009, 19:37 Last Edit: 15.02.2009, 14:50 by Miroslav Minařík
Z nějakého důvodu mi vypadavá proudový chránič,
je to v neurčenou hodinu. Delato kdykoliv a už nevím, co by to mohlo dělat.
Zkotroloval jsem všechny zásuvky, ledničku, mrazak, mikrovlnku, televizi, prodlužovačky, atd ...
Fakt už nevím, co by to mohlo být, jak dál postupovat?

Štefan Beláň

TO: R.M

Vyhledat závadu je velice složitý proces, hodně měření a odpojování.
Poradit na dálku se nedá.
Pozvěte si zkušeného elektrikáře, nejlépe revizního technika. :)
Chránič chrání - jistič jistí.

Jaroslav Kořínek

Zde nelze poradit osobám bez elektrotechnické kvalifikace tak jedině si zajistěte  elektrikáře - nejlépe revizáka, přesně tak jak dopopručuje kolega Beláň.

Jirka Š. Svejkovský

Revizáka s měřákem. Může to být pohřeb fíčka, ale i některé části instalace. Celkem detektivní práce (šikula zvládne určitě do hodiny), ale ve prospěch vaší bezpečnosti.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jiří Schwarz

Asi by to chtělo revizáka. Nic proti šikovnému elektrikáři, ale asi to bude chtít nějakou měřicí techniku, kterou běžný elektrikář zpravidla nemá k dispozici.
Jednak je třeba zkontrolovat parametry chrániče, může být z nějakého důvody "příliš citlivý", pak by to chtělo nějaké měření "rozdílového" proudu, unikajícího proudu,... A klešťový ampérmetr schopný měřit proudy řádově v mA nebo desítkách mA každý elektrikář nemá.

Ale jednu věc si můžete zkusit sám - zmapování problému, hledání souvislostí
- co je zapnutého v době kdy to vypadne?
- neběží v tu doby nějaký "blokovaný" spotřebič?
- jak dlouho to dělá? Když se to objevilo, nezměnilo se něco, nepořídili jste nějaký nový spotřebič, nepoužili jiný prodlužovací kabel,..?

P.S. kolega Svejkovský rychleji "píše"...
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jaroslav Hasala

Proudový chránič pravděpodně vadný nebude.
Nejčastěji jde o problém s některým spotřebičem, nebo s nějakou prodlužovací šňůrou.
Také může být problém někde v instalaci (typický navrtané kabely).
Podle způsobu chování to vypadá na propoj (svod) mezi N a PE, potom se to takto může chovat.
Zkušený revizní technik, vybavený přístrojem na zkoušení izolačních stavů by si s tím měl poradit, tak jak psali kolegové.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

ricardo

07.01.2009, 12:44 #6 Last Edit: 06.02.2009, 22:31 by Fuk Tomáš
Bydlím v rodiném domku a řekl bych, že jsem měl podobný problém. Nepravidelné výpadky kdykoliv. Vyřešil jsem to pozváním elektrikáře, který nejdříve prošel okruhy v zahradě a po výměně svorkovnic u lampy a v jedné krabici, též i po výměně venkovní zásuvky 230V se problém vyřešil a vše funguje tak jak má. :)

Jirka Š. Svejkovský

Tady je vidět, jak se nám chrániče starají o dobrou kondici instalace  (jednicka)
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B