Ochranne pospajanie vo vnutry rozvadzaca

Started by Ján Božek, 04.03.2005, 08:41

previous topic - next topic

Ján Božek

Potreboval by som poradit, aky prierez vodica by som mal navrhnut na pospajanie casti rozvadzaca. Dakujem!


Štefan Beláň

Průřez vodiče na provedení ochrany rozvaděče se používá podle jmenovitého proudu rozvaděče. Většinou je to průřez rovný průřezu ochranného vodiče na hlavním přívodu.

Chránič chrání - jistič jistí.

Pavol Papco

Jednoducho odpovedať sa nedá. Je nutné vedieť jednotlivé tech. údaje. Uvedené môžete realizovať podľa STN 33 2000-5-54, STN EN 60204-1, -2, -3, -4, -5. Predpokladám, že sa jedná o rozvádzač nn. Ešte dodávam STN 33 2000-4-41.


vladimir vaněk

Prostudujte si ČSN EN 60439-1, stejnak by jste měl vydat "papíry" na nový rozvaděč.


Milan Selezan

Presne je to uvedené v STN EN 60439-1, ďalej výcuc z normy nájdete aj v rámci rubriky Teorie elektro o tejto norme z 3.3.2004, kde je to celkom dobre spracované.