• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Lze uložit kabelové vedení do podloží, kde se bude později pěchovat?

Started by jakamarus, 21.06.2008, 07:50

previous topic - next topic

jakamarus

21.06.2008, 07:50 Last Edit: 24.06.2008, 17:46 by Administrátor fóra, čistič
Mohou být nějak vedeny kabely CYKY pod budoucí dlažbou v podloží které se bude pěchovat vibrační deskou nebo pěchem?
Stačí písek nebo trubka?

Jaroslav Hasala

Rozhodně se nic nezkazí, když se použije trubka i písek zároveň ;)
Ale trubku bych použil v každém případě a zároveň bych se snažil uložit kabel co nejhlouběji.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

jakamarus

Ta trubka - kovová nebo el.instalační obebná plastová?

Jaroslav Hasala

Kovovou trubku určite ne - je možné použít plastovou ohebnou trubku - např. KOPOFLEX.
Pro rovné trasy by bylo možné také použít polyetylenovou vodovodní trubku (černá, silnostěná).
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Michal Slabý

Při použití trubky nezapomeňte zadělat konce, aby tam nenatekla voda a mrazy ji nepoškodily.
Revize E1B

ferdo

Quote from: Michal Slabý on 21.06.2008, 11:42
Při použití trubky nezapomeňte zadělat konce, aby tam nenatekla voda a mrazy ji nepoškodily.
V predpísanej hlbke 80cm nemá mráz žiadnú šancu