Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?

Started by Maros Macik, 02.07.2008, 11:35

previous topic - next topic

Maros Macik

02.07.2008, 11:35 Last Edit: 13.07.2008, 22:52 by Administrátor fóra, čistič
Mam nasledovne okruhy v kuchyni.
Samostatny okruh pre umyvacku (prudovy chranic), spolocny okruh vstavanej mikrovlnky a chladnicky (je nutny prudovy chranic? A mozu byt na spolocnom okruhu?), dalsi okruh pre male rucne spotrebice(je nutny prudovy chranic?), samostatny okruh pre lektricku ruru a 3f okruh pre el. varnu dosku.  Mozete sa vyjadrit k tomuto rozlozeniu?

Miroš Jan

Nepíšete jek stará je ta elektroinstalace, ale v Čechách platí ČSN 33 2000-4-41, ed. 2., srpen 2007, zásuvkové okruhy přístupné laické veřejnosti, ochrana automatickým odpojením od zdroje, a proudový chránič s Idn = 30mA.

Takže já razím zásadu, že všechny zásuvky v domě a nebo v bytě, jistič a chránič, nebo chráničojistič.  (norm)

Těm kteří radí že na lednice proudový chránič ne, říkám, že na prvním místě je bezepčnost zařízení.
Toto vše by měl obsahovat projekt. Pokud není, není co dodat.  (zle)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jan Franěk

Počet okruhů je určitě dostačující. Mikrovlnka může být na společném okruhu s mikrovlnkou, ale doporučoval bych to oddělit a to z důvodu padání chrániče, pokud by na okruhu byl.
Jestli jsem správně pochopil jedná se o novou elektroinstalaci. Nevím jak na Slovensku, ale v Česku musí všechny zásuvky do 32A být už přez chránič. Vyjímku tvoří právě zásuvky pro mrazák, ledinici a místa kde může dojít k hmotným škodám při výpadku napětí.(třeba servr).
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Roman Zezula

Laicky přístupné zásuvky opatřené proudovým chráničem je jasné, ale doposud mi nikdo s určitostí nevyložil normu, zda musí být samostatný pro každý okruch. Co se tíče rozměrů rozvodnic a financí je v tom dost rozdíl

Miroš Jan

TO : Zezula.

Proudový chránič na samostatné okruhy, samozřejmně být nemusí.  Může být jeden třífázový chránič na několik okruhů.  ;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Jaroslav Klinský

Pro obvody lednice, PC doporučuji a také dělám samostatné jističe s chráničem. Není nic horšího, když vypadne chránič společný pro více okruhů včetně lednice a domácí nejsou doma. Tak mají doma přinejmenším potopou a zničené potraviny v lednici či mražáku. Ale nemusí to být, když jsou samostatně.  Pokud vypadne chráničojistič jen pro lednici - tak s tím se samozřejmě nedá nic dělat.
revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro

Milan Karvánek

TO: Zezula> je to spíš otázka komfortu. byt 3+1 klidně můžete zvládnout se 4 jističi a jedním chráničem a normě to vyhoví, nebo vám nebude stačit 36 modulový rozvaděč.
Můžete jezdit Fábií stejně jako BMW nejvyšší řady, obě auta mají homologaci pro provoz na silnicích.  ;D

Rudolf Slezak

Norma ČSN 33 2000-4-41 ed.2 nahrazuje s účinností normu ČSN 33 2000-4-41 z února 2000 až od 1.2.2009 do té doby souběžně platí obě normy současně.Takže se můžete rozhodnout zda chrániče nebo ne.(mimo koupelnu).Jinak pokud se rozhodnete pro chrániče tak doporučuji časopis ELEKTRO 6/2008 str.11-moc pomůže.

Miroš Jan

TO : Slezak.

No tak v tom s Váma nesouhlasím. ČSN 33 2000-4-41, ed.2, Srpen 2007, je platná již 11 měsíců, což já považuji za dostatečně dlouhou dobu na to, aby se dodržovala již teď. (norm)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Maros Macik

Este som zabudol na digestorovu zasuvku. Mozem ju dat na spolocny okruh so zasuvkami pre rucne elektrospotrebice? Tento okruh bude chraneny prudovym chranicom.

Jan Franěk

Určitě. Samotná digetoř má velmi malý příkon. Jen nějaká žárovka a ventilátor. Nebojte se.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585