• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Pokud mi chybí vodič pro napájení termostatu, musím použít jiný?

Started by JJoseff, 27.08.2008, 21:00

previous topic - next topic

JJoseff

27.08.2008, 21:00 Last Edit: 23.09.2008, 20:40 by Administrátor fóra, čistič
Máme kotel, který je napájen zásuvkou a tato zásuvka je ovládaná termostatem Rego ...

Ted ale máme nový kotel Protherm a ten má svorky na termostat bezpotenciálové.
A já mám k termostatu natažen kabel tři vodičový....
a termostat Rego potřebuje napájení...
Jde to i jinak než ho vyměnit za jiný třeba Euro?

Štefan Beláň

Dobrá rada!

Vyměňte termostat okamžitě a neřešte napájení 230V.
Pokud nemáte ovládací vodiče až ke kotli, můžete zvolit bezdrátové ovládání.
Do doby pořízení nového termostatu použijte dočasně pouze kotlový termostat.  8)
Chránič chrání - jistič jistí.

František Jiráček

Termostat REGO vyžaduje napájení 230V jen v případě využití poklesové teploty. Bimetal funguje bez elektriky.
Já osobně bych ho nahradil nějakým jiným na baterie s možností přepínání teplot dle nastaveného programu a hlavně lepší citlivostí. 
Pak vám budou stačit dva dráty a ten třetí bude volný, stejně bude zelenožlutý.