• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Môžem pripojiť elektrickú vsatvanú rúru klasicky vidlicou?

Started by Maros Macik, 02.07.2008, 13:53

previous topic - next topic

Maros Macik

02.07.2008, 13:53 Last Edit: 18.07.2008, 23:55 by Administrátor fóra, čistič
Môžem pripojiť elektrickú vsatvanú rúru klasicky vidlicou?
Teda, na stenu pripravím zásuvku.
Alebo je nutné tento spotrebič pripojiť napevno nasvorkovaním v krabici?

Miroš Jan

Obecně platí, spotřebič do 2kW příkonu přes zásuvku lze. Pokud má trouba větší příkon, doporučuji provést připojení pohyblivým, (poddajným), přívodem do krabice rozbočné.  ;)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Václav 3

Doporučuji dodržet požadavky výrobce na připojení. Pokud v návodu není výslovně řečen způsob připojení, potom je určitým vodítkem to, jakým způsobem je proveden vývod z přístroje.

Maros Macik

Ako mozem pri tvorbe instalacie vediet aky typ rury tam bude? Ci ju teda bude mozne pripojit napevno alebo vidlicou?  Rury maju vacsinou nad 2kW. Teda mam to na stene ukoncit krabicou, na ktoru potom nasvorkujem pohyblivy privod rury?

Pavel Ryšavý

Quote from: Miroš Jan on 02.07.2008, 14:35
Obecně platí, spotřebič do 2kW příkonu přes zásuvku lze. Pokud má trouba větší příkon, doporučuji provést připojení pohyblivým, (poddajným), přívodem do krabice rozbočné.  ;)


Ty 2 kW jste vzal, kolego, kde? Že bych můj značkový kombinovaný sporák MORA s elektrickou troubou 3,5 kW, od výrobce dodaný s klasickou vidlicí připojil do zásuvky v rozporu s nějakou normou?
(to že se jedná o samostatný okruh jen a jen pro sporák beru jako samozřejmostt)
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70

Petr Doležal

Ty 2 kW jsou uvedeny v Z2 ČSN 33 2130, čl.4.7.4.1, ale v úplně jiné souvislosti :
Pro všechna plánovaná elektrická zařízení s příkonem 2 kW a více se navrhují samostatné obvody, i když se připojují vidlicí do zásuvky.
Takže do dimenze celého samostatného obvodu na 16A (cca 3650 W) přes vidlici lze.
Kolega Miroš se přehlédl a nebo to myslel jinak (třeba vysvětlí).
Nakonec i pozn.20) praví:
Pokud je užito plynového sporáku s el.troubou osadí se další samostatný zásuvkový obvod pro připojení trouby. 
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jaroslav Hasala

Quote from: Maros Macik on 03.07.2008, 10:47
Ako mozem pri tvorbe instalacie vediet aky typ rury tam bude? Ci ju teda bude mozne pripojit napevno alebo vidlicou?  Rury maju vacsinou nad 2kW. Teda mam to na stene ukoncit krabicou, na ktoru potom nasvorkujem pohyblivy privod rury?


On to není takový problém. Vývod ukončíte normální univerzální krabici a potom na ni podle potřeby buď osadíte normální zásuvku 230V nebo něco takového :
http://www.abb-epj.cz/catalog.asp?thema=4015&category=1048
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Maros Macik

Prave som si pozeral parametre vstavanych elektrickych rur. Nezriedka maju prikon 3650W. Nebude problem to osadit na 16A istic? Predsa ten prud pri maximalnom odbere bude dost na hrane.
A este otazocka k umiestneniu krabice.  Rura bude umiestnena cca 50-60cm nad zemou. Mozem umiestnit krabicu do priestoru pod rurou, (bude tam nejaka skrinka)?

Pavel Ryšavý

Quote from: Maros Macik on 04.07.2008, 08:48
Nezriedka maju prikon 3650W. Nebude problem to osadit na 16A istic? Predsa ten prud pri maximalnom odbere bude dost na hrane.

Nebude, ty 3650W jsou navrženy výrobcem přesně na zásuvku (a jistič) 16A
Smysl pro humor - znak ducha bystrého
.45 ACP; 7,62x39; 7,62x54R; 9x19; 12/70