Může být za hlavním jističem 3x20A proudový chránič "pro celý objekt" 3x25A?

Started by aleš hudek, 17.07.2008, 09:35

previous topic - next topic

aleš hudek

Může být za hlavním jističem 3x20A proudový chránič "pro celý objekt" 3x25A?

aleš hudek

Áááá, našel jsem už odpověď ve vyhledávání, takže může...
Drátům zdar.

Hudek

Jaroslav Hasala

Může.

U proudových chráničů jmenovitý proud určuje maximální zatížení.

Jinou otázkou je to to, jestli je vhodné použít jeden centrální chránič pro celý objekt, z provozních důvodů to není příliš dobré.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz