• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 21:40

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Proč nám některé signálky Legrand poblikávají?

Started by Patrik Kuta, 26.09.2008, 16:53

previous topic - next topic

Patrik Kuta

26.09.2008, 16:53 Last Edit: 18.10.2008, 21:39 by Administrátor fóra, čistič
V bytových domech se nám stává, že některé signálky spínačů chodbového osvětlení jen slabě poblikávají, případně na chvíli přestanou svítit úplně.
Pokud nahradíme starou signálku novou, ta svítí normálně.
V domech jsou použity tlačítka GALEA LIFE se signálkami Legrand 230V 1mA /775898/. Zatím nám nebyl schopen nikdo vč. Legrandu tento problém vysvětlit.

Kamil Novák

A jaký typ schod. automatu těmi tlačítky ovládáte ?

Zkoušel jste zdejší funkci Vyhledávání ? Před časem se zde podobný problém řešil.  ;)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Petr Doležal

Dívám se do katalogu a ty signálky jsou doutnavky. Tento jev máme i u nás v paneláku s tlačítky osvětlení ABB a automatem SA10. A bliká či nesvítí odjakživa až do teď. Totáč-netotáč, monopol-volný trh: "Stále bliká, stále bliká"
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Václav 3

Doutnavkové indikátory od všech dodavatelů rychle stárnou, protože jsou přetížené. Většina výrobců používá předřadný odpor 150 až 220 kOhmů, což je pro stále svítící kontrolku moc. Výměnou za 470 kOhm se dá docílit mnohaletá životnost.