Jak nejlépe ochránit splitovou klimatizaci před bleskem ?

Started by Kamil Novák, 25.07.2008, 09:03

previous topic - next topic

Kamil Novák

25.07.2008, 09:03 Last Edit: 04.08.2008, 23:39 by Administrátor fóra, čistič
Dělám revizi na jedné klinice, která má na svých terasách rozmístěno několik vnějších částí splitových klimatizací. Z obrázků je patrné, že jsou skoro všechny blízko (10-40 cm) od kovových zábradlí, která jsou poměrně kvalitně spojena s bleskosvodovou soustavou. Přechodový odpor mezi zábradlími a kostrami klim. je v řádech jednotek až stovek ohm.
Což je špatně.

Nejjednodušším řešením (alespoň podle mne) by bylo přemístit (oddálit) tyto klim. jednotky tak, aby byla dodržena min. přeskoková vzdálenost. V některých případech to asi bude těžko proveditelné.

Dalším řešením je venkovní klim. jednotky spojit se soustavou. Pak by ovšem bylo potřebné osadit propojovací vedení mezi vnější a vnitřní částí klimatizace přepěťovkami. Což je sice trochu nákladné, ale ne neřešitelné.
Ale co s chladícím potrubím (zpravidla z Cu), kterým jsou rovněž obě části propojeny a přes které se tedy může zavléct bleskový proud z vnější části dovnitř budovy ?  Pospojit ?


BTW: V případě, že právě nejsi na dovolené, předem děkuji za odpověď Honzo H.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Rozmahel Vladimír

Odhaduji, že to zábradlí i ty jednotky nejsou vystaveny přímému úderu? Potom by mohla stačit dostatečná vzdálenost, asi lepší než spojit.

Kamil Novák

Quote from: Rozmahel Vladimír on 25.07.2008, 09:21
Odhaduji, že to zábradlí i ty jednotky nejsou vystaveny přímému úderu? Potom by mohla stačit dostatečná vzdálenost, asi lepší než spojit.


No, ta zábradlí jsou na kaskádovitých terasách, takže tvoří vlastně půdorys objektu a tudíž přímý zásah nelze vyloučit.
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jaroslav Hasala

Jsou jen dvě varianty - oddálit nebo spojit ...

Pokud nejde oddálit, potom spojit ...
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Vladimír Kadlec


Martin Novák

Quote from: Vladimír Kadlec on 25.07.2008, 09:57
Jak je to řešeno v projektu?


Jak znam beznou praxi nejen ve zdravotnictvi, silne pochybuji ze nejaky projekt existuje. Spis si myslim, ze ty klimajednotky se tam jaksi postupem casu "objevili" aniz by kdo resil ochranu pred bleskem nebo pospojovani

Edmund Pantůček

CSN EN 62305 hovoří jasně - bohužel pro kapsu uživatele: Jedná se o prostor LPZ OB, tedy spojit a vybavit odpovídající přepěťovou ochranou  :( . Chladicí potrubí bylo již dříve spojeno s ochrannou soustavou objektu. Pokud ne  - kdo to revidoval při předání?

Jan Hájek

Měl si pravdu Kamile, rekreoval jsem se, pošli víc fotek, z těhle není vidět jak je to vysoko nad zemí a jaký je prostor na zdi. Možná by to šlo oddálit.
vzorečky na výpočet jsou na www.kniska.eu/software
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

Kamil Novák

Quote from: Martin Novák on 25.07.2008, 11:00
Jak znam beznou praxi nejen ve zdravotnictvi, silne pochybuji ze nejaky projekt existuje. Spis si myslim, ze ty klimajednotky se tam jaksi postupem casu "objevili" aniz by kdo resil ochranu pred bleskem nebo pospojovani


To je naprosto přesný popis situace.
Kde se vzaly, tu ze vzaly (ty klimatizace).  >:(  :-[
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj