Mohu zaměnit barvy (černá-hnědá) vodičů vedoucích k impulsnímu relé?

Started by Maros Macik, 25.07.2008, 10:15

previous topic - next topic

Maros Macik

25.07.2008, 10:15 Last Edit: 04.08.2008, 23:22 by Administrátor fóra, čistič
Od tlacidlovych vypinacov k impulznemu rele mam naprojektovane vodice Cyky 2Ax1,5(cierny+hnedy). Tieto su vsak nahradene vodicmi Cyky-o 2x1,5 (hnedy + modry). Mozem tento pouzit v tomto pripade?

Jirka Š. Svejkovský

Čistě teoreticky ne. Modrý vodič je dle (českého dodatku) normy použitelný pouze pro nulový vodič (N). Použijte kabel 3O s tím, že jeden vodič nezapojíte.
Nebo ten modrý přeznačte lepící páskou na černý, ale to budete muset ukecat revizáka  ;).
Mimochodem, proč používáte CYKY? Je to instalace pod omítku? Pak bych volil spíše ploché kabely ...
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Maros Macik

Pouzivam samozrejme ploche CYKYlo (CYBY).  Mam toho dost metrov (cca 200) , takze ak by som pouzil 3-zilovy, by sa to zbytocne predrazilo. Kto prehoha tvoril tuto normu, ked nie su zodpovedajuce vodice?

Otakar Dosbaba

Normy jsou stále (u nás) v pořádku - byli jsme pouze nuceni v rámci harmonizace norem převzít to nablblé nedokonalé a navíc duplicitní značení barevných kombinací. Jen je málo těch, kteří plný sortiment kabelů požadují. Ale to bylo předmětem jiné, hodně rozsáhlé diskuse.

Jirka Š. Svejkovský

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B