• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

V jakem pořadí zapojit přepětovou ochranu DEHN 275?

Started by sew, 28.07.2008, 21:27

previous topic - next topic

sew

28.07.2008, 21:27 Last Edit: 13.08.2008, 03:47 by Administrátor fóra, čistič
Mam 4ks přepětových ochran DEHN 275
myslím si,
že přívod do rozvaděče dam na 3f vypinač a
pak každou z fází propojim přes jednu ochranu DEHN 275
samozřejmě i nulový vodič dam prez tuto ochranu
a pak dále budu pokračovat  na jednotlivé jističe.
Je to tak správně?

Jan Hájek

Mrkněte se prosím přesně na označení, jestli je to Typ 2 nebo Typ 3, a jaký model.
Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

sew

tak to bohužel nevím ale budu to vědět až zítra ale proč je vtom rozdíl ale zřejmě jde o typ 2

Jan Hájek

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu

Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!

sew

děkuji super odpověd už vím která to je moc děkuji pane Hájek

Kamil Novák

Jen pro upřesnění :
Jestliže píšete :
Quotekaždou z fází propojim přez jednu ochranu DEHN 275 samozřejmě i nulový vodič dam prez tuto ochranu a pak dále budu pokračovat  na jednotlivé jističe.Je to tak správně.

, tak to by znamenalo, že chcete ochrany vřadit sériově do těchto vedení.

A to by byla chyba !  (plc)

Přepěťovky připojíte k těmto v vedením jen na jedné straně.
Druhé strany budou pak spojeny s potenciálem země (ochranný vodič).  ;)


Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj