• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Jak navýšit příkon pro TČ se stávajícím vedením?

Started by Traub Pavel, 04.08.2008, 18:52

previous topic - next topic

Traub Pavel

04.08.2008, 18:52 Last Edit: 17.08.2008, 14:39 by Administrátor fóra, čistič
Potřebuji navýšit jistení u RD z 25A na 32A (budu instalovat TČ čerpadlo)
ale již dlouhou dobu si lámu hlavu jestli mi bude stačit stávající kabel 4*16/AYKY?

Vím, že zatížení tohoto kabelu v zemi je v normách do 81A, ale přiznávám nevím, zda se myslí součet všech vodičů a nebo že na tento vodič mohu (pokud bych to chtěl přehanet) dat jistič 81A tedy (3*81A).

Jan Franěk

Tento průřez byť hliník není problém jistit 32A jističem. Ale záleží také na délce kabelu.  I když očekávám, že to asi problém nebude. Napište sem i délku vedení.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Traub Pavel


Miroš Jan

Na ten kabel AYKY 4x16, Můžete dát maximálně jistič, 3x40A/B (norm)
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace