Jaký kabel použít pro připojení chalupy 120m, jištění 6x120A?

Started by besi, 14.04.2008, 11:32

previous topic - next topic

besi

14.04.2008, 11:32 Last Edit: 15.04.2008, 00:53 by Administrátor fóra, čistič
Ptám se, jaký kabel je možno použít pro připojení chalupy.
Přípojný bod je ve vzdálenosti cca 120 metrů, a je jištěn 6x 160A.

Chci třífázové připojení, s tím že spotřebiče budo následující : televize, varná konvice, světlo a malý 5litrový bojler pro sprchu.

Sem tam bude zapojená míchačka na 400V.
Uvažoval jsem o CYKY 5Cx6 nebo AYKY 5Cx10, ale nevím jestli na tu vzdálenost nebudou velké ztráty.

Jaroslav Hasala

14.04.2008, 11:54 #1 Last Edit: 14.04.2008, 12:05 by Jaroslav Hasala
Na přípojku bude zapotřebí projekt, který jistě vyřeší i dimenzi přívodního kabelu ... ;)

Jen tak od pasu by se dalo říct -  kabel CYKY 4Bx 16 nebo AYKY 4Bx 25.
Pokud bude použitý čtyřvodičový kabel, potom je minimální průřez kabelu pro přípojku CYKY 4Bx 10 nebo AYKY 4Bx 16 (min. průřez vodiče PEN).
Pětivodičový kabel může mít i slabší vodiče, ale hlavně vzhledem k délce bych vodiče Cu 10 považoval za naprosté minimum. 
Důležité také je, kde bude umístěný elektroměr, vedení před elektroměrem musí být většinou TN-C, tedy čtyřvodičově (podmínky rozvodných závodů - podle regionu).
U této vzdálenosti už také bude podstatná cena kabelu, z toho nejlépe vychází kabely AYKY.
Předpokládám jistič před elektroměrem max. 3x 25A.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Radim Strycharski

To: besi

Na ten kabel AYKY 5Cx10 taky zapomeňte, pro jakoukoliv žílu je předepsán minimální průřez 16 mm2. Výjimku tvoří pouze přípojka venkovním vedením.

Miloslav Dunda

Kabel AYKY 4x10 se nevyrábí. měl b y ale stačit kabel AYKY 4Bx16, ubytek napětí tam b ude asi 2 až 2,8% při zatížení do 15-tikW. Na měď raději zapomeňte z cenových důvodů. Tam by ale stačilo CYKY 4x10. cena ale bude možná 15OKč  za metr. Hliník bude asi na polovině ceny měděného kabelu.

jano M

Zdravím, poradíte mi aký kábel mám dať do zeme na pripojenie chladiacich vitrín s výkonom 54kW. Istič tam zrejme bude 100A, alebo 125A. K projekte sa dostanem až na budúci týždeň a kábel by som potreboval priniesť už v ten odný dom...deď kedy si prídem po projekty. Je to na obchodný dom...

Jirka Š. Svejkovský

Quote from: jano M on 04.08.2014, 12:47
Zdravím, poradíte mi aký kábel mám dať do zeme na pripojenie chladiacich vitrín s výkonom 54kW. Istič tam zrejme bude 100A, alebo 125A. K projekte sa dostanem až na budúci týždeň a kábel by som potreboval priniesť už v ten odný dom...deď kedy si prídem po projekty. Je to na obchodný dom...


Kabel bude muset počkat na toho projektanta. Tady je to jenom věštění z kávové sedliny.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

jano M

Mám v garáži 4x25. Čisto teoreticky by sa dalo uvažovať s ním? Nech ho tam zbytočne neberiem....

Jiří Schwarz

Na jištění "...125A..." je 4x 25mm2 v mědi problém, v hliníku hodně "pod"...
To vám to neřekl projektant po telefonu jaký kabel tam "vypočítal" ?
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)

Jirka Š. Svejkovský

Pozor na obchodní domy. Případné ztráty po výpadku provozu vinou poddimenzování čehokoliv budou vymáhat na viníkovi. A že ty vitríny pojedou plných 12 hodin denně je jisté.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

jano M

Projekty ma čakajú na tej stavbe, žiaľ sa k nim nemôžem teraz dostať a zatiaľ neviem ani kto to projektoval. Tak radšej zoberiem silnejší, ale chcel som vedieť aký je minimum. Budem asi teda musieť najprv ísť po projekt a tak ho kúpiť.

J Lhava

Quote from: jano M on 04.08.2014, 15:15
... ale chcel som vedieť aký je minimum.

STN 33 2000-5-52 ... tam je všechno napsané ...

Pavel Horský

Quote from: jano M on 04.08.2014, 15:15
Projekty ma čakajú na tej stavbe, žiaľ sa k nim nemôžem teraz dostať a zatiaľ neviem ani kto to projektoval. Tak radšej zoberiem silnejší, ale chcel som vedieť aký je minimum. Budem asi teda musieť najprv ísť po projekt a tak ho kúpiť.


Ano, to je nejlepší řešení. Bez znalosti uvedeného kabelu v PD nedoporučuji pořizovat kabel jen tak podle výstřelu od boku. Může se vám to opravdu hodně nevyplatit.
Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: projektant-elektro@seznam.cz

jano M

Tak nakoniec je tam naprojektovaný CYKY 5x35.

František Šohajda

Jen by mě zajímalo , proč je tam jištění 6x120A?
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

jano M

Istenie je tam 3x 125A, to 6x120A písal niekto predomnou, ja som sa len pridružil k existujúcej téme...

Milan Illek

Quote from: František Šohajda on 06.08.2014, 13:29
Jen by mě zajímalo , proč je tam jištění 6x120A?

Omyl, dle dalšího textu je jištěn 6x 160 A! :D Proč? Realizátor kopíruje Pata a Mata.