Svítidla v zóně1 v koupelně.

Svítidla 230V nesmí zde být, ale bodovky na 12V by tu zde mohly být?
a trafo bych dal nad sádrokarton, mám ho dát do nějaké krabice nebo jen tak položit na sádrokarton?

Čermák Marek

.
Jestliže vaše bodovka má krytí IPX4 můžete ji pro zonu 1 použít.Zdroj musí vyhovovat požadavkům na SELV a musí být umístěn mimo zony 0,1,2...tyto zdroje mají vlastní krabici.Nad podhled bych ho umístil jen tehdy pokud by se k němu dalo kdykoliv dostat bez "bourání".

Michal Kolesa

Proč by v koupelně nemohlo být svítidlo na 230 V ?

Jan Franěk

to Kolesa:
V koupelně může být světlo na 230V. Ale ne v zóně 1.

Také dávám trafo od bodovek na sádrokarton(položím ho do profilu). Strčím ho tam otvorem pro bodovku. Pokud tam tedy není hodně bodovek a já nemusím dávat velké trafo. To se musí vytvořit montážní otvor, nebo lépe jej namontovat vně koupelny. Ve většině případů se mi nevejde velké trafo do mezery mezi strop a sádrokarton (cca 10cm)
Taky se může použít více trafíček pro jednotlivé bodovky. Běžně jsou k dostání do 200W. Jen nezatěžujte trafo na maximální výkon. Často pak odcházejí (letité zkušenosti)

A připravte si kabely do sádrokartonu předem. Pak se to špatně protahuje. Ještě pozor na průřezy vodičů vzhledem k délce a velikosti zatížení. U malého napětí roste proud podle Ohmova zákona. Nejlépe vám poradí zkušený elektrikář v místě.