• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
03.01.2026, 04:46

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Co má obsahovat technická zpráva?

Started by toncek, 14.03.2008, 15:12

previous topic - next topic

toncek

14.03.2008, 15:12 Last Edit: 14.03.2008, 15:52 by Administrátor fóra, čistič
Mohl bych poprosit o stručný výčet toho, co by měla obsahovat
technická zpráva PD k rodinnému domku?
Jsem student stredni skoly ELT směru
a v projektu k maturite po nás chteji i technickou zprávu, ale nemam zadnou
predstavu jak by mela vypadat, pomohl by mi napriklad i nejaky vzor abych vedel jak co formulovat.Predem dekuji za pomoc (helpsmajl)

Josef Drda

Technická zpráva Elektroinstalace Rodinného domu
místo stavby    :           
investor  :             

1 Úvod
2 Podklady
3 Rozsah projektu
4 Provozní podmínky
     Napěťová soustava
     Ochrana před úrazem elektrickým proudem         
5 Technický popis projektovaného zařízení
      Všeobecný popis
      Technický popis
      Výška osazení jednotlivých přístrojů v RD
      Hromosvod a uzemnění     
      Hlavní ochranné pospojování   
6  Bezpečnostní a organizační pokyny
Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstalací. 
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovací strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej , že budeš osvícen , vstoupí-li do tebe elektřina ...

Jagiello

A kčemu pak je Vyhláška č.499/2006 příloha 1, 2, 3 ?

Jiří Hrdlička

, nebyl by někdo ochotný zveřejnit, nebo poslat nějakou hotovou TZ. (nějaký vzor) Jsem začínající projektant a uvítám každou pomoc. Děkuji.

Michal Kolesa

No já chtěl vidět mustr revizní zprávy a taky jsem neuspěl

Jaroslav Mrázek

Pane Hrdličko,
vše co má obsahovat technická zpráva je uvedeno ve vyhlášce 499/2006Sb. a osnovu již napsal pan Drda v předchozím příspěvku.
Technická zpráva má co nejpřesněji pospat to co nakreslíte. Je dobré zdůraznit zvláštnosti projektu, případně napsat, co projekt neřeší (např. že pro regulaci a měření je připraven pouze vývod). Je to vlastně slohová práce, která se liší podle rozsahu a typu objektu.

Kamil Novák

Jestli mohu připojit jednu poznámku z praxe, tak by bylo velice záslužné, jestliže by autoři projektů připojovali k  Technickým zprávám např. formou přílohy Protokoly o určení vnějších vlivů.

Je sice hezké, že se na Protokol občas technické zprávy odvolávají, ale když je třeba vlastní Protokol sehnat, např. při výchozí revizi, tak je problém.  :-\

Vím, že toto není projektantova povinnost, ale když už stejně z Protokolu musí vycházet a má ho k dispozici, snad by nebyl takový problém jej přidat k vlastnímu textu Technické zprávy.  ::)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Petr Doležal

20.08.2008, 21:38 #7 Last Edit: 20.08.2008, 21:44 by Petr Doležal
Do textu technické zprávy ne, je to zavádějící v tom smyslu, že projektant ten protokol stvořil.
Jako přílohu projektové dokumentace ano, třeba těsně za zprávu, ale rozhodně jako samostatný dokument.
>:( ještě to z investora vydolovat
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Kamil Novák

Quote from: Petr Doležal on 20.08.2008, 21:38
Jako přílohu projektové dokumentace ano, třeba těsně za zprávu, ale rozhodně jako samostatný dokument.


Ano, přesně tak jsem to myslel.


Quote from: Petr Doležal on 20.08.2008, 21:38
>:( ještě to z investora vydolovat


Teď se zeptám asi jako naprostý naivka, ale jak lze vůbec začít zpracovávat projekt, když by nebyl k dispozici Protokol?   :o
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Jan Alin

Quote from: Petr Doležal on 20.08.2008, 21:38
Do textu technické zprávy ne, je to zavádějící v tom smyslu, že projektant ten protokol stvořil.


Já si dodnes myslel že prvotní určení vnějších vlivů provádí právě projektant když projektuje stavbu? Kdo jiný by měl ve fázi projektu zpracovat určení vnějších vlivů podle kterého se rozhoduje o tom jak bude vypadat např.elektroinstalace?

Jan Alin

Quote from: Kamil Novák on 20.08.2008, 21:48
Teď se zeptám asi jako naprostý naivka, ale jak lze vůbec začít zpracovávat projekt, když by nebyl k dispozici Protokol?   :o


Ono se jde zeptat i obráceně, jak lze zpracovat protokol, když by nebyl k dispozici alespoň projekt?  :o

Kamil Novák

Quote from: Jan Alin on 20.08.2008, 21:49
Kdo jiný by měl ve fázi projektu zpracovat určení vnějších vlivů podle kterého se rozhoduje o tom jak bude vypadat např.elektroinstalace?


Zcela jistě investor. Ten přeci ví (měl by vědět) jaký má záměr a k čemu má zamýšlená stavba sloužit.  ;)
A ne ve fázi projektu, ale před tím.


Quote from: Jan Alin on 20.08.2008, 21:52
Ono se jde zeptat i obráceně, jak lze zpracovat protokol, když by nebyl k dispozici alespoň projekt?  :o


Naprosto normálně. K tomu, aby investor věděl, co chce stavět nepotřebuje projekt. Na to by mu měla stačit hlava.  (doh)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Petr Doležal

20.08.2008, 22:08 #12 Last Edit: 20.08.2008, 22:19 by Petr Doležal
To Novák:
Zní to divně, ale proč bych měl zpracovávat projekt (mluvím o elektroprojektu pro nějakou stavbu), když ten protokol nemám ?
To Alin:
Jistě, ale projektantských oborů je mnoho (stavař, technolog, atd). Rozumí elektroprojektant třeba vlivům AH ? Co si představujete pod pojmem slabá vibrace, střední a silná ? Víte jaké ekonomické dopady může mít špatné rozhodnutí ? Konstrukce budov, korozivní látka a pod. Něco špatně rozhodnete a namísto pětileté revize bude dvouletá. Norma říká, že to určuje komise.
Máme 24 druhů vlivů. Který z nich se dá elinstalací ovlivnit ? Akorát tak AM a BC.
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Petr Doležal

Ještě jsem našel:
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Aleš Dobrovolný

Petr Doležal:
díky za podrobné podklady, mohu vědět odkud je to převzaté?

P.S.: přesně takové rozdělení odpovědností jsem vždycky prosazoval a někdy také prosadil (i když komise mi to vzápětí vrátila určením vnějších vlivů na WC jako prostoru velmi nebezpečného :-)), no, ono WC bylo součástí  dýzlgenerátorové stanice 3MW... .
Na twitter.com jako alesd, na G+ https://plus.google.com/113064284193761258953/posts -  můžete mě sledovat... . Elektronická  vizitka - hcard.ivancice.net

Petr Doležal

21.08.2008, 08:57 #15 Last Edit: 21.08.2008, 09:16 by Petr Doležal
H.V.K.L. Propag team Trutnov
sborník přednášek:
Určování vnějších vlivů pro elektrická zařízení

Autoři: RNDr. Pavel Dušek, CSc.
            Ing.Karel Dvořáček STÚ-E a.s.

Pro úplnost v příbalu poslední strana, která navazuje na látky v objektu (vlivy2.jpg)
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení