• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je možno připojit další zásuvku přes flexo šnůru ?

Started by Lukyn, 17.09.2008, 21:05

previous topic - next topic

Lukyn


Jan Franěk

Dejte alespoň pozor na použíté materiály, které dáte do toho dřevěného obložení. Také ty "flexo šňůry" by se asi neměli přímo dotýkat dřeva. V tomto směru bych pochyboval o správnosti uložení.
A samozřejmě bych také doporučil výměnu oruhů do kuchyně. stejně jako ostatní kolegové. Proč asi?  o:-)  Peníze v tom nehledejte. Jde o tu bezpečnost.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Dingo

Možná až díky tomu vyhoří si na vaše slova vzpomene :-\

Lukyn

pro Dingo

tak už to mám hotový.

flexo šnůru jsem ustřihl z vysavače
zásuvky namontoval do plechovek od paštiky
a na jejich propojení použil starou strunu od kytary  :D

MOHU JAKO ZAKLADATEL PRISPEVKU POZADAT O JEHO UZAVRENI.....
TIM MYSLIM PRISPEVKU NE DINGA.

Lukyn

Michal Kolesa

Pozvěte revizního technika a natočte jak se bude na Váše "dílo" koukat a to vide hoďte sem, ať se i jiní pobaví.

Lukyn

Doufám, že to vzal vážně pouze p. Kolesa.
Nerad bych aby se někdo z laické veřejnosti inspiroval mým přispěvkem o způsobu provedení elektroinstalace. Byla to pouze reakce na výkřik do tmy DINGA.

HOWK

Lukyn

Michal Kolesa

Já to myslel jako vtip.

Něco si z učňáku ještě pamatuji a něco jsem se přiučil zde.

Lukyn

Tak už je to hotovo. Pro upřesnění přikládám nějaké foto.

Lukyn

Kamil Novák

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Lukyn

Bylo uvedeno,že jsou nehořlavé - tak jsem to dál neřešil.
O dvouplášťových jsem doposud neměl tušení.
Je možno ponechat ?


Lukyn

Kamil Novák

Nejde o to, z čeho jsou krybice, ale v čem jsou upevněny.  (!)
Ty, co tam máte teď jsou do stupně hořlavosti C2 (podle starého značení) a dřevotřísková, laminovaná deska je stupeň C3.  (plc)
Pro tento stupeň jsou vhodné pouze dvouplášťové.  (norm)
Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj

Lukyn


Tak díky za vysvětlení.
I když jste mě nepotěšil. :(

Lukyn

Štefan Beláň

TO: Lukyn

To co jste vytvořil je hrůza.  (zle)
Pokud jste použil krabice s otvory pro trubky, tak jste měl použít trubky (husí krky) a bylo by vše po řemeslné stránce v pořádku.  ::)

Chránič chrání - jistič jistí.

Lukyn

pro Š. Beláň

OK. Nedělal jsem to do soutěže krásy.
Jinak oceňuji váš upřímný názor.


Lukyn

Štefan Beláň

29.09.2008, 22:15 #32 Last Edit: 29.09.2008, 22:25 by Štefan Beláň
Quote from: Lukyn on 29.09.2008, 21:39
pro Š. Beláň
OK. Nedělal jsem to do soutěže krásy.


TO: Lukyn

Nejde o soutěž krásy, ale o požární bezpečnost. Nechat takové díry v krabicích uložených v hořlavém obložení a kabely nezajištěné proti vytržení, to jste tam ty krabice ani nemusel dávat.  ;)
Chránič chrání - jistič jistí.