Chci dat do koupelny nad umyvadlo policku se zrcadlem,
svetlem a zasuvkou.
Pripojovat to budu pres chranic.
Jelikoz je v dome dvouzilova instalace TN-C musim natahnout extra trizilovy privod z rozvadece.
Je prosim mozne jistit fazi jiz stavajicim jisticem v rozvadeci a z nej si udelat odbocku k chranici nebo je lepsi kombi chranic/jistic?
Nekde jsem tu cetl, ze nektere tyto chranicojistice nemaji valnou kvalitu a je lepe radeji je nepouzivat.
Mohl byste mi prip. nekdo dat tip co nakoupit aby to nebyly vyhozene penize?

Je mi jasne ze za par stovek to asi nebude.

Lubomír Jindra

1. Ano je možné za stávající jistič zapojit nový chránič a pokračovat sítí TN-S.
2. Osobně chrániče s vestavěnou nadproudovou ochranou nepoužívám, pouze v případech kdy je omezený prostor.

Když si nekoupíte jističochránič Kania věřím že bude fungovat :)
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

kratochvil ales


Radek Kroutil

Quote from: kratochvil ales on 12.08.2008, 19:50
Zdravim, Chci dat do koupelny nad umyvadlo policku se zrcadlem, svetlem a zasuvkou. Pripojovat to budu pres chranic.  Nekde jsem tu cetl, ze nektere tyto chranicojistice nemaji valnou kvalitu a je lepe radeji je nepouzivat. Mohl byste mi prip. nekdo dat tip co nakoupit aby to nebyly vyhozene penize? Je mi jasne ze za par stovek to asi nebude.


Použijte kombi jističochrániče renomovanách výrobců. Např. Moeller, LSN, Geyer, Legrand, dokonce v poslední době přicházím na chuť i fa Bonega(kvalitní výrobce, které jsem nejmenoval pardon)
Tyto značky ale nekoupíte v Hobbymarketech
Protože tam budete mít jenom světla a max fén, nebo holící strojek, stačí hodnota 10-B-1N-0,03A
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.
tel: 603234575
Email: elkr@elkr.cz
www.elkr.cz

Václav 3

Pokud potřebujete chránič pro jeden okruh, lze doporučit kombinovaný chráničojistič od dobrého výrobce, chcete-li chránič použít pro více okruhů je výhodnější použít jeden chránič předřazený několika jističům. Rozhodujícím faktorem může být cena, vzájemné ovlivňování okruhů nebo také málo místa v rozvaděči.

František Šohajda

Chrániče s nadproudou ochrannou máme od firem ABB, Moeller,Schrack a za rok asi odejde zhruba 1-3 kusy při počtu cca 1000 ks chráničů v  provozu......což je jak si myslím dobrý průměr... :D
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Michal Hudeček - BONEGA

Pokud vás zajímá bližší srovnání jednotlivých variant z hlediska ovliňování okruhů, zabraného místa i ceny, můžete se podívat na novou stránku, kterou jsme nedávno spustili.