Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňkovým pospojováním?

Started by Jaroslav Naar, 25.08.2005, 10:48

previous topic - next topic

Jaroslav Naar

To co se spojuje například v koupelně a napojuje do ekvipotenciální skříňky je doplňkové pospojení, že? Ale co se myslí hlavním pospojení? Připojím dotaz zda je vyžadován pospojení kolíku u zásuvek v koupelně 4mm2 žz vodičem?


Hynek Bureš

Hlavní i doplňující pospojování definuje ČSN 33 2000-4-41 v čl. 413.1.2.1 a 413.1.2.2. Hlavní pospojování by mělo být zřízeno v každé budově (dle ČSN "musí").
Na téma doplňující pospojování v koupelnách nedávno vyšla série článků zde na tomto serveru. V projektech předepisuji připojování ochranných kolíků zásuvek vodičem CY 4mm2, otázkou je zda je k čemu připojit. Jestliže jsou v koupelně aspoň dvě zásuvky napájené různými obvody (třeba sam. pro pračku) a všechno ostatní je z platu, tak bych aspoň spojil kolíky mezi sebou.

Jednoduchá zadání mívají často komplikovaná řešení. Jednoduchá se zdají být jen proto, že komplikace si žádný zadavatel nechce připustit. Řečeno česky: vyřeš to jednoduše norma nenorma, hlavně ať je to skoro zadarmo.

Štefan Beláň

TO: Naar

Hlavní pospojování je "povinnost"  doplňkové pospojování je "možnost" . 

Hlavní pospojování má zabránit, aby v objektu nebyly žádné vodivé částí náchylné na  přivedení cizího potenciálu a vše vodivé bylo spojené na vstupu do objektu.

Doplňkové pospojování řeší doplňkovou ochranu tam, kde nejsou splněny podmínky základní ochrany, a nebo kde se vyžaduje ochrana zvýšená.

Připojovat ochranný kolík zl/žl vodičem CY-4mm2 je nesmysl a technicky těžko proveditelné!  Dnešní zásuvky mají připojovací šrouby M3,5 určené pro vodič max. 2,5mm2.  Pospojování vodivých částí v koupelně se pouze připojí na ochrannou sběrnu vodič PE . To se provádí buď na přípojnici HOP objektu, nebo stačí připojení do rozvodnice, z které je napojena instalace koupelny.

To vše je platné pro nové instalace v soustavě TN-S.

Pro staré instalace TN-C je však opravdu nutné připojit vodič ochranného pospojování v koupelně přímo k ochrannému kolíku! (Staré zásuvky se šrouby M4 umožňuji připojit vodič 4mm2.)  Jinak by se musely všechny spotřebiče připojované do zásuvky,  připojit také zároveň k ochrannému pospojování.

To si nedovedu u běžných uživatelů instalací představit. 

Chránič chrání - jistič jistí.

Jaroslav Naar

Děkuji za odpověď.Konečně vým jak to je, jaký je rozdíl :-) Jarda