Stačí CYKY 5x4 pro přívodní kabel od elektroměru k bytové rozvodnici?

Started by Rostislav Mikl, 22.10.2008, 12:16

previous topic - next topic

Rostislav Mikl

22.10.2008, 12:16 Last Edit: 21.11.2008, 00:13 by Administrátor fóra, čistič
Potřebuji připojit bytovou rozvodnici k hlavní rozvodnici na chodbě s elektroměrem - jedná se o 1f přípojku .

Použil jsem kabel CYKY 5 x 4 .

V bytě se bude používat jen elektrická trouba 1f . Sporák, topení a voda je na plyn.
Jistič v hlavní domovní rozvodnici je 25A.

Já používám v bytě 10A a 16A jističe.

V el.bchodě mi poradili ,že stačí kabel s průřezem 4mm,myslíte si ,že by to mohlo stačit?
Vše dělám sám a nemám projekt  :)

Alespoň mám elektro průmyslovku, ale slaboproud. 

Jaroslav Hasala

Kabel CYKY 5Cx 4 je dost na hraně. Jistotou bude kabel CYKY 5Cx 6.

Projekt by jste neměl podceňovat, měl by být. Může ho po vás požadovat např. revizní technik.
Minimálně bych doporučoval předem vše pro konzultovat na místě s někým, kdo v oboru bytových elektroinstalací aktivně působí.
elektromontážní firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz

Rostislav Mikl

Chtěl jsem dát CYKY 5Cx 6, ale několik lidí z toho obchodu mě ujišťovalo, že 4 bude stačit.

Dal jsem na ně ,ale teď nevím jestli to bylo dobře.

V každém případě je kabel již asi teď na místě.  :-\


Co by se mohlo stát? Může se zahřívat nebo nastat nějaká jiná porucha?

Ještě je jedno řešení (tohle by asi elektrikari neměli cist :) ) , v tom kabelu je prakticky nepouzito 3 vodice,2 pro dalsi faze a 1 pro nulak. Mohl bych tu fazi duplovat, proste na privodu zapojit 2 vodice a v domovni rozvodnici je taky spojit ,prakticky by to pak bylo soucet obou prurezu 4 + 4 = 8 mm  . Ale to je asi hloupost ,co?

Petr Doležal

CYKY ve zdi bez těsného souběhu s jiným kabelem viz příbal
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Rostislav Mikl

Jestli to dobře chápu - tak při max. proudu ,který utáhne ten jistič 25A by se přívodní kabel(neboli ten 1 vodič ) zahřál na 71 stupňů celsia?

To je docela dost se mi zdá. Ale to je jen pro případ maximálního zatížení.


Lze toho dosáhnout při zaptnuté pračce , troubě a např. mikrovlnce?

Podle mě pokud nepoužívám např.  el. bojler nebo sporák s el. varnou deskou tak za běžných podmínek takového zatížení nemohu dosáhnout .

Ale nevim jak to spocitat ...

Rostislav Mikl

Tak jsem si stahl SICHR a zkusil si to nasimulovat ,  uf , vypada to ze je to v poho .

Ta hodnota tm je maximalní teplota vedení při vypínání přetížení.

A vychází menší než maximální tmax1,která je 120C.

Takže to jde použít . Ale je to opravdu na hraně.Pruřez 2,5 už program označil za nevyhovující .

Ta 6 by asi určitě byla lepší.


Jaroslav Klinský

Chtěl bych upozornit ještě na jednu věc - pokud bude měněn jen přívod, pak bude problém ještě s další věcí. Z dotazu nevyplynulo, že v bytě je provedena nová instalace v soustavě TN-S. Pokud je původní - TN-C, pak nebude vyhovovat jak CYKY 5Cx4, tak i CYKY 5Cx6. Důvodem je ČSN 33 2000-5-54, čl. 546.2.1: "V pevných instalacích připojených na sítě TN s vodiči, jejich průřez není menší než 10mm2 mědi nebo 16 mm2 hliníku, se může jediný vodič použít zároveň jako vodič ochranný i střední za předpokladu, že ta část instalace, kde je tent vodič použit, není chráněna proudovým chráničem." Osobně bych se přikláněl k použití CYKY 5Cx6 (pokud je nová instalace), jinak je nutné použít kabel CYKY 4Bx10.
revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro

Rostislav Mikl

Udělal jsem úplně novou instalaci (starou el. jsem celou zrušil včetně přívodního vodiče,protože byl krátky do nové rozvodnice a musel bych ho prodlužovat).

Je to podle soustavy TN-S.Celé v mědi.

Asi bych se po tehle diskuzi přikláněl také k CYKY 5Cx6 ,ale již jsem to připojil přes CYKY 5Cx4.


Jaroslav Klinský

Ještě k té 5x4 či 5x6 - jedná se o to, co možná v budoucnu budete chtít udělat. Sice nyní máte plyn, ale kde je napsáno, že za rok (možná - jen příklad) se nerozhodnete  Vy (nebo Vaše partnerka), že si pořídíte varnou desku elektrickou a potom budete dělat stejně vše znova (možná). Když něco někde dělám, tak se snažím poradit i s vyhlídkou na možné rozšíření. Ale pokud je to již s 5Cx4 hotové, pak nemá cenu něco dál řešit a nechat to k budoucímu vývoji.  ::)
revize E2/B, montáže
www.klinsky-elektro.cz
www.jardak.cz - moje fotky, ale ne s tematikou elektro

Jan Franěk

Opakující se téma. Probírali jsme zde i to, že slabší kabel má větší odpor a tím se chová jako zátěž v obvodu. Po spočítání ztrát se doberete k tomu, že to co ušetříte na kabelu díky menšímu průřezu, to zaplatíte na ztrátách do dvou let.  :'(  Vždy nakonec vyjde lépe větší průřez.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Rostislav Mikl

Faktem je to ,že mi vůbec nešlo o cenu . Rozhodování ovlivnil názor několika lidí z odborného elektrovelkobchodu.

Chyba je to ,že jsem dotaz nevznesl dříve tady. Věci se seběhly rychle a jednal jsem asi ukvapeně  :(

Chybama se clovek uci :)

ALCR

CYKY 5x6 bych považoval za minimální standart a kromě důvodů které tu už padly, taky proto, že např. ČEZ má v připojovacích podmínkách požadavek minimální průřez vodiče na svorkách elektroměru 6 a pokud použijete něco slabšího musíte to už před elektroměrem přesvorkovat na tu 6 což je zbytečný spoj a možná porucha.

Rostislav Mikl

Naštěstí je tohle ošetřeno v hlavní rozvodné skříni.

V horní části rozvodnice jsou svorkovnice pro každý byt a jsou tam připojeny přivodní kabely.

Takže ve zbytku rozvodnice je vše vedeno dostatečným kabelem ,pouze ten přivodní do svorkovnice bude slabší.