Jak mám napojit požární větrání v panelovém domě?

Started by Zdendax, 28.07.2008, 10:25

previous topic - next topic

Zdendax

28.07.2008, 10:25 Last Edit: 13.08.2008, 03:44 by Administrátor fóra, čistič
Jak mám napojit požární větrání v panelovém domě?
Jedná se o ventilátor a klapku je mi jasné,
že do samostatného rozvaděče a ten napojit na rozvaděč společné společné spotřeby,
ohni odolnými kabely.

Pavel Tesař

To vám musí říci PO. Ale předpokládám, že pokud je to požární větrání bude nutná UPS na min. 30 minut.

H

Nejen ohni odolnými kabely, ale naopak kabely s funkčností při požáru. To je docela dost rozdíl ...

Aleš Dobrovolný

Zdendax:
Zrovna v tomto případě bych poradil jediné - nechat udělat projekt a podle něho to nechat namontovat odbornou firmu, která dodá i všechny potřebné certifikáty jak od RT, tak hasičů atd.

Nejde totiž jen o typ kabelu a zálohování napájení, ale také o požárně bezpečné kabelové konstrukce na kterých bude kabel vedený a případné redundance  (bezpečnopstní opatření) v zapojení.
Na twitter.com jako alesd, na G+ https://plus.google.com/113064284193761258953/posts -  můžete mě sledovat... . Elektronická  vizitka - hcard.ivancice.net

Miroš Jan

TO : Zdendax

Jak Víte,  že to je požární ventilátor a klapka ?  To ste někde čet, nebo máte projekt ?
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

zdendax

Je to, odvětrávání schodiště v 6p domě při požáru, jedná se o odtah kouře a zplodin při hoření, je mi jasné,že kabely musí být CHKE-V, a nosné a úložné konstrukce musí mít protipožární odolnost dle ČSN, mě jde,ale hlavně o UPS, vzduchař tvrdí,že není nutná,mě se to ale nezdá, tak bych byl nerad kdybych se s ním musel dohadovat ohledně nějakých vícepracích.Je logické,že jakmile začne hořet,tak první věc co se odělá,bude,že se dům odpojí v HDS.

H

Když se podíváte do požárních norem řady 78, tak v jedné z nich je i napsáno, jak mají být zařízení s funkčností při požáru napojená - před hlavním jističem objektu tak, aby byla funkční i po vypnutí el. rozvodu. Samozřejmě tyto rozvody s funkčností při požáru (-V kabely + trasy dle DIN4102 tuším).

Pokud se tam budete dávat UPS, měla by být navíc umístěna v samostatném požárním prostoru, aby vám neshořela dřív, než stačí lidi utéct ...

Ale jak už zde bylo uvedeno. Toto by měl řešit projekt. Měl by být dán požadavek v PBŘ. Požární zařízení smí projektovat pouze autorizované osoby tuším. A tak dále.

Petr Kavalec

přímo UPS být nemusí , norma říká , že je nutné zajisit dodávku el.energie ze dvou na sobě nezávislých zdrojů

Jaroslav Hrůza

6 poddlazi to uz by mohlo stacit motorove ovladane klapky, ktere otevrenim vytvori kominovy efekt, ale tohle musi rict kompletnim PROJEKTEM osoba s potrebnou kvalifikaci...

jinak napajeni ze dvou nezavislych zroju, bude v panelovem dome verejna sit + nezavisla trakce (akumulator, diesel agregat a pod.)