• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
02.01.2026, 21:35

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Lze připojit dva jističe 16A za proudový chránič 30mA s proudem do 25A?

Started by vacjan, 12.09.2008, 12:13

previous topic - next topic

vacjan

12.09.2008, 12:13 Last Edit: 12.10.2008, 23:59 by Administrátor fóra, čistič
V hlavním rozvaděči mám vedení do pomocného rozvaděče jištěné jističem 3x25A char. B.
V pomocném rozvaděči chci za jeden dvoupólový proudový chránič 30 mA pro proud do 25A zapojit dva zásuvkové obvody, každý s jističem 16A char. B.
Předpokládám, že při současném maximálním zatížení obou obvodů, tj. 32A vypne jistič 3x25A v hlavním rozvaděči, takže maximální zatížení chrániče bude 25A.
Protože však charakteristika B udává, že jistič musí vypnout nejpozději při 1.45 násobku jmenovitého proudu po 60 min., znamená to, že po dobu 60 min. může být chránič v uvedeném případě zatížen proudem kolem 36A.
Znamená to, že může být chránič přetížen po dobu 60 min. proudem větším než uvedených 25A a musí být použit chránič pro proud do 40A, nebo ne?

Jirka Š. Svejkovský

Bez obav můžete. Jedná se o jmenovité hodnoty. Hlavní kontakty proudového chrániče také vydrží víc než oněch 25A.
Ještě doplním: Chránič o In=40A je cenově takřka shodný s In=25A. To kdybyste měl obavy.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

Jaroslav Svárovský


Jaroslav Svárovský


Jan Franěk

Většinou instaluji chránič na 40A. Rozdíl v ceně je nepatrný a mám jistotu

Ale řekl bych, že jeho hodnota(tedy proudové zatížitelnosti) Má být podle předzařezeného jištění. Pokud budu mít před chráničem jistič 25A a méně , dá se použít 25A chránič. Pro Předzařezený jistič 32A už 40A chránič.
Výrobce počítá i s proudy během zkratu již při výrobě.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Jiří Schwarz

Tak např. OEZ tvrdí, že právě v podobných případech, kdy může docházet k podobným přetížením, že je vhodné aby jištění bylo o stupeň slabší, než je maximální proud chráničem, při jištění pojistkami G až o dva stupně.
Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)