Jaký potřebuji jistič pro čerpadlo 400V/1,1kW?

Started by JJoseff, 09.09.2008, 20:11

previous topic - next topic

JJoseff

09.09.2008, 20:11 Last Edit: 09.10.2008, 22:22 by Administrátor fóra, čistič
Mám motor 1,1kW na 400V
....je do studny, chráním ho tepelným relé.
Jaký jistič by měl být pro tento motor?

Michal Kolesa

stačí jisitč 6A
Na motory se dává jistič s charaktzeristikou  D

Daniel Reiský

Quote from: JJoseff on 09.09.2008, 20:11
Mám motor 1,1kW na 400V....je do studny, chráním ho tepelným relé a jaký jistič by měl být pro tento motor?


A čím chráníte sebe a ostatní živé tvory před závadou na elektroinstalaci. Co takhle použít proudový chránič s reziduálním proudem nejvýše 30mA? Domnívám se, že  studna je prostor zvlášť nebezpečný a vyžadují to předpisy a zdravý rozum !!

Jirka Š. Svejkovský

Motor se jistí motorovým jističem. Ten se nastaví na proudovou hodnotu jmenovitého proudu motoru (najdete na štítku). Samozřejmě + proudový chránič 30mA.
Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B

anonym

A čím chráníte sebe a ostatní živé tvory před závadou na elektroinstalaci. Co takhle použít proudový chránič s reziduálním proudem nejvýše 30mA? Domnívám se, že  studna je prostor zvlášť nebezpečný a vyžadují to předpisy a zdravý rozum !!


Který předpis požaduje, aby čerpadlo ve studni bylo připojeno přes proudový chránič