• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m?

Started by Host_Petr, 29.09.2008, 09:41

previous topic - next topic

Host_Petr

29.09.2008, 09:41 Last Edit: 20.10.2008, 21:46 by Administrátor fóra, čistič
Bude fungovat 3f ventilátor (480W),
který je připojen z rozvaděče kabelem CYKY 5Cx1,5 délkou cca 80m ...

Někde jsem slyšel,
že úbytek napětí na takové délce může být natolik velký,
že to způsobí problémy.

Petr Šikula

Jsem to letmo počítal...vyšel mi úbytek menší jak 1V je to správně??

Petr Doležal

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Petr Šikula

Hm...tak ten ventilátor asi poběží normálně...

Host_Petr

Quote from: Petr Doležal on 29.09.2008, 11:32
Ano, 1V dolů ze sdruženého napětí
[/quote

Tak dík.Jen se chci zeptat,jak jste přišli na ten 1V.....vím jen,že se to počítá z Ohmového zákonu,ale přesně ne....

Petr Doležal

Už jsem to kdesi v diskusi psal, že od té doby co existují SW (Pavouk, Sichr a další) zapomněl jsem všechny vzorce i údaje o kabelech.   ;)

Ale pozor, ten úbytek 1 V je jen na tom kabelu a protože je rozhodující napětí na ventilátoru, musí se též počítat s vedením od zdroje, kde nějaký úbytek taktéž vznikne, atd, atd. SW výpočty dokonce uvažují i s impedancí přístrojů (vnitřní odpor jističe)
Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Host_Petr


Josef Drda

Revize, kontroly a servis strojů, přístrojů, elektrických i elektronických zařízení a elektroinstalací. 
Specializace na servis vstřikovacích lisů a vytlačovací strojů na plasty včetně jejich periferií.
Neočekávej , že budeš osvícen , vstoupí-li do tebe elektřina ...