• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
03.01.2026, 13:39

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jak vyřešit souběh plynového potrubí a nn kabelů v podhledu?

Started by Petr Moos, 22.09.2008, 22:00

previous topic - next topic

Petr Moos

22.09.2008, 22:00 Last Edit: 18.10.2008, 20:49 by Administrátor fóra, čistič
Rekonstruuji  právě RD a na veškerou elektroinstalaci jsem použil kabely CYKY 3Cx1,5,resp. 3Cx2,5 volně tažené nad CD profily budoucího sádrokartonového stropu.

Souběžně řeším instalaci plynového potrubí ,kde mě plynař tlačí do řešení projít s plynovou trubkou po chodbě v podhledu až do koupelny, kde by měla z podhledu vyběhnout a zaústit do plynového kotle.

Potíž je jedna:na začátku a na konci chodby asi 6 m dlouhé a asi 1,75 m široké mám umístěny svorkovnice pro světla (klasika,kulaté krabice s víčkem, uvnitř zapojení pod šroubky na věnečky).
Napadá mě, co by se časem mohlo stát při zajiskření některého ze zde zapojených vodičů při současné netěsnosti plynového potrubí(bude řešeno lisovanou měděnou trubkou).

Napadají mě asi 3 možnosti řešení:
1. vyměnit věnečky v tomto úseku za WAGO svorky ,které pro jistotu omotat izolací, případně něčím zalít,
2. propojení provést lisovanými kabelovými spojkami, opět s nějakým krytím,
3. přesunout krabice pod podhled (do toho se mi ale vůbec nechce, protože to by si vyžádalo přesekávání hned několika kabelů - rozuměj jejich nové natažení).

Co byste mi poradili vy?

Lubomír Jindra

  , nic ve zlém, ale Vaše nápady se mi zdají poněkud paranoidní   ::)  Když se tak bojíte jednolité plynové trubky... co všechno se asi může stát v plynovém kotli?  (jupi)

  Nechte elektroinstalaci tak jak je a pro klid duše si pořiďte detektor plynu  :)
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Petr Moos

Quote from: Lubomír Jindra on 22.09.2008, 22:27
  , nic ve zlém, ale Vaše nápady se mi zdají poněkud paranoidní   ::)  Když se tak bojíte jednolité plynové trubky... co všechno se asi může stát v plynovém kotli?  (jupi)

  Nechte elektroinstalaci tak jak je a pro klid duše si pořiďte detektor plynu  :)


To ,že nejste paranoidní ,ještě neznamená ,že po vás nejdou... :D
Ale vážně...děkuji aspoň za uklidnění ,že situace není tak zlá ,jak na první pohled vypadá...ale ty WAGO svorky tam asi dám , z hlediska kontaktu mi přijdou spolehlivější než věnečky.
Jenom si říkám ,jak asi paranoidní musí být výrobce kotle(DAKON)...už jen při pohledu na jejich pohyblivý přívod...mnohapólový konektor pro připojení do kotle ,pravděpodobně z důvodu četných zhášecích obvodů.
Detektor plynu mám samozřejmě v plánu ;).


Jaroslav Mrázek

A může se vést plynové potrubí v uzavřené dutině, kde hrozí nebezpečí nahromadění plynu? Když mi před asi 10-ti lety dělali plynové potrubí pod stropem, tak mě upozornili právě na to, že toto potrubí nesmím zakrýt podhledem. Jak je to v souladu s požadavky norem nevím. Mám to jen z vlastní zkušenosti.

Petr Moos

To bych právě rád věděl ,co o tom říkají příslušné technické normy.Já se v nich odjakživa nerad probírám...snad by mohl odpovědět někdo ,kdo je v nich kovanej.

Ľubomír Klinec

Plynovod, ktorý prechádza cez duté priestory, stropy a podobné ťažko kontrolovateľné miesta, nesmie mať spoje. Prechod plynovodu cez uvedené priestory musí byť čo najkratší, uložený do chráničky a utesnený.

Viktor Klemon

Alebo by malo byť potrubie prístupné v týchto uzatvorených priestoroch ( kazetový strop ?) a tento priestor samostatne vetraný.

Vladimír Kadlec

Tuto problematiku řeší technická pravidla GAS s.r.o. - Organizace pro výkon společných činností v plynárenství ČR a ČSTZ - České sdružení pro technická zařízení. Jedná se o normu TPG 704 01 ,,Odběrní plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách" čl. 5.3. Vnitřní plynovod. Uvedený předpis nahradil  ČSN 38 6405 ,,Plynová zařízení" a ČSN 38 6441 ,,Odběrní plynová zařízení na svítiplyn a zemní plyn v budovách".

5.3.1 Vnitřní plynovod se vede volně  (po povrchu) pod snadno odnímatelnými dílci (obložení stěn, podhledy atp.), pod omítkou nebo v instalačním podlaží, šachtách nebo kanálech, které jsou přímo pro tento účel určeny.
5.3.2 Vnitřní plynovod má mít co nejmenší počet rozebíratelných spojů, rozebíratelné spoje musí být přístupné.
5.3.5 Vzdálenost povrchu potrubí vnitřního plynovodu od povrchu ostatních vedení a instalací musí být min. 20 mm, a to jak v souběhu, tak i křížení. V případě parovodů, horkovodů apod. zdrojů tepla se volí vzdálenost přiměřeně větší.
5.3.13 Při prostupu nebo vedení vnitřního plynovodu dutými zdmi, stropy a podobnými nepřístupnými dutými prostorami musí být splněny následující požadavky:
a) plynovod j veden nejkratším možným směrem a je uložen v ochranné trubce přesahující chráněný prostor o 10 mm,
b) na části plynovodu uložení v ochranné trubce nejsou rozebíratelné spoje.
5.3.14 Vnitřní plynovod neuložený do ochranné trubky smí prostupovat obložením stěn, podhledy a podobnými konstrukcemi, nebo být v nich veden při splnění následujících požadavků:
a) dílce uvedených konstrukcí jsou snadno odnímatelné (např. podhledy typu FEAL),
b) prostor nad konstrukcí je propojen s prostorem místnosti nebo s venkovním prostorem, např. perforací dílů, mezerami mezi stropem a stěnami nebo zvláštními větracími otvory.

ALCR

Quote from: Petr Moos on 22.09.2008, 22:00


    Mě zarazilo, to že v dnešní době ještě někdo úplně zbytečně používá rozvodné krabice a když už tyto rozvodné krabice jsou použity musí být přístupné čili rozhodně nesmí být nad podhledem ze sádrokartonu (ještě tak možná pokud je z odnímatelných čtvercových  desek "kazetový strop").