Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?

Started by Karel Sochor, 29.09.2005, 16:48

previous topic - next topic

Petr Doležal

Viz třeba ceník ELVO: CYKY 5Cx4: 33,11*1,19=39,40 Kč

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení

Jiří Fuksa

V původním dotazu není uvedeno o jakou soustavu se jedná. Ve všech příspěvcích se řeší průřez pro vodič PEN. Vycházím-li s předpokladu, že v zahradním domku je již instalován podružný rozvaděč a proudový chránič, lze použít podmínky pro sítě TT. To znamená využít nějaké uzemnění v zahradním domku nebo instalovat strojený zemnič, který není pro proudový chránič 30 mA náročný (pouze dimenzování na mechanickou a korozivní odolnost)a pak lze přívod k zahradnímu domku provést dvoužílovým kabelem (vodič L a N) např CYKY 2x 2,5, jak vypočítal pan Moravec.
Pozn.:
      Dle normy ČSN 332000-4-41 z roku 1996 ( dnes již neplatné !! ), by se to takto dokonce udělat muselo z důvodu oblasti mimo zónu pospojování).


Štefan Beláň

Jen malá připomínka k navrhovaným řešením.

Už jste si zkusili přepočítat impedanci smyčky z hlediska ochrany proti dotyku samočinným odpojením od zdroje jističem 20A (charakteristiky B nebo C) dle  požadavků ČSN 33 2000-4-41 včetně koeficientů?

Kabel 90m 5Cx2,5mm2 mi nějak nevychází ani pro charakteristiku "B"!

Proto se domnívám, že tím správným řešením je kabel minimálně 5C(3C)x4mm2 pro charakteristiku "B" a nebo s jistotou použít kabel 5C(3C)x6mm2.

Chránič chrání - jistič jistí.