Je možná využiť nosnú konštrukciu haly ako náhodný zvod?

Started by Martin Ondrušek, 26.09.2008, 15:08

previous topic - next topic

Martin Ondrušek

26.09.2008, 15:08 Last Edit: 20.10.2008, 21:19 by Administrátor fóra, čistič
Riešim vonkajšiu časť LPS pre sústavu hangárov. Sú to budovy vyrobené z profilovanej ocele (oceľ prierez >>100mm2)a strecha aj bočná stena je z vlnitého plechu hrúbka 2mm. Hangáre sú o seba opreté po dľžke a majú selové typy striech. Podkladom je betónová doska. Otázka znie.

Je možné pri takýchto typoch striech použiť mrežovú sústavu? Ak áno tak za akých podmienok?

Jan Hájek

1/ Ano, použil bych ji pro ochranu proti průpalu střechy, střechu by šlo využít i jako náhodný jímač s možností průpalu, ale to závisí na tom co v hangárech bude.
2/Určitě , ochrana bude právě v tom důsledném propojení, nezapomenout v základech využít armovací železa (tak jak je v animaci O7 www.kniska.eu/animace )
Více o tom nadete v STN EN 62305-3.
3/ Samozřejmě
Kouzlo Faradayovy klece je právě v tom, že je vše spojeno se vším a to co nejdůsledněji, to co potom teče jednotlivými částmi je natolik rozdělené, že to má velmi malé až zanedbatelné hodnoty a případné rozdíly potenciálu jsou ve stejných řádech.
Tím ovšem nevylučuji variantu oddáleného hromosvodu, ale u hangáru by to nebyla zcela jednoduchá věc  :) .
více na www.kniSka.eu