Existují bytové rozvaděče určené pro montáž do dřeva?

Started by Zdenek Hejčl, 28.09.2008, 13:08

previous topic - next topic

Zdenek Hejčl

28.09.2008, 13:08 Last Edit: 27.10.2008, 22:19 by Administrátor fóra, čistič
Propátral jsem kde co, ale nic jsem nenašel. Rozvaděč na povrchovou montáž nevyhovuje.  :'(
Možná by šel zamontovat rozvaděč do sádrokartonu a obložit deskama z cemvinu krycí maska je dost velká aby vše překryla.
Co na to páni revizáci?
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Štefan Beláň

Zapustit rozváděč do dřeva bude asi oříšek. Požární odolnosti pravděpodobně vyhovovaly pouze průmyslové litinové skříně.  :-\

Možná by stačil pouze protipožární nástřik povrchové plastové skříně ve vyšším krytí, např. IP55 (všechny dnes vyráběné skříně by měly být již z materiálu odolného proti šíření požáru).

Jinak asi nezbývá, než dodržet ustanovení ČSN 33 2312, čl. 2.12, tj. 1 cm obložení z nehořlavého materiálu "A", nebo 5 cm vzduchovou mezeru. ??

PS: Také si nevzpomínám, že bych někde na rozváděčových skříních našel zanačku pro možnost zapuštění do hořlavého materiálu.
Chránič chrání - jistič jistí.

Petr Mužík

...rozvaděče MINI Pragma od Merlin Gerin splňují požadavky pro montáž NA i DO stupně hořlavosti A až C3 - viz. příloha z katalogu
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz

Štefan Beláň

Hm, to je zajímavé?  :o
Proč ale skříně nejsou také dle normy označeny značkou. Skříně znám, ale značku pro montáž do hořlavého materiálu postrádám. :-[
Nebo je tomu již jinak? ::)
Chránič chrání - jistič jistí.

Petr Mužík

Ze značkou to bude asi problém  :'( .. stejný problém jsem řešil i u elektroměrových rozváděčů od firmy ESTA. Když jsem zjišťoval jestli je možné jejich rozvaděče osadit přímo na hořlavý podklad, tak mi bylo sděleno, že samozřejmě ano, že mají schvalovací protokoly, také v katalogu, ale proč tyto rozvaděče nemají značku, která by tyto domněnky vyřešila mnohem rychleji, je otázka  :(
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz

Štefan Beláň

Osobně si myslím, že je to velice vyhýbavý a neseriozní tah výrobců, který je minimálně v rozporu s uvedenou normou. >:(

Během doby prodeje se katalog může změnit, výrobní proces se může změnit a je ještě mnoho dalších výrobních vlastností a firemních označení které se mohou změnit. Co ale zůstane, je původní označení na výrobku a to je jediné vodítko pro revizního technika a někdy i pro vyšetřovatele případného požáru. (norm)

PS: Pokud není výrobek označený, nelze jej považovat za vyhovující. (!)
Chránič chrání - jistič jistí.

Zdenek Hejčl

Děkuji za info zkusím kontaktovat jejich linku uvedenou na stránce.  :)
Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU

Jan Franěk

Nedávno jsem řešil podobnou věc u odbočných krabic u renomovaného výrobce HENSEL.  Chyběla mi tam značka o možnosti uložení na a do hořlavých hmot. Bylo mi zděleno, že si to mohu nalést v katalogu. Potom jsem jim dlouho vysvětloval, že jsou vlastně sami proti sobě, protože s tou značkou by se ta  krabice jistě prodala lépe.
Asi to nepochopily a nebo nechtěli.  :'(

Apropo, podívejte se do jejich katalogu. Možná se tam něco vybere.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Lubomír Jindra

Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

Petr Mužík

...jelikož mám zkušenosti, že se tu výrobci po zvěřejnění jejich značky umí "ukázat", tak můžeme doufat, že tato diskuze třeba k něčemu povede a "chytnou se za nos" ... a tím nám mnohdy ulehčí práci...
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz

Štefan Beláň

Pokud jsou rozvodnice označené pro montáž do hořlavých látek, dle ČSN 33 2312, čl.2.11 (změna Z1-příloha A), není co řešit.  :)
Chránič chrání - jistič jistí.

Miroš Jan

Kolego Hejčl.

Před několika lety, jsem byl postaven před podobný problém.
Vyřešil jsem to tak, že jsem si od stavařů nechal zhotovit stavební otvor, který sem vyložil červeným sádrokartónem. Z vrchu a zespoda byl otvor o 10cm větší. Po usazení plastové rozvodnice, a zatažení kabelů, jsem prostor pod rozvodnicí a nad rozvodnicí, (prostor s kabely), zaplnil požární pěnou.  :)
Dnes je situace na trhu odlišná v tom, že někteří výrobci již uvádějí ve svých  katalozích, možnost montáže do hořlavých podkladů. Bohužel ale značku pro tuto montáž jsem neviděl na žádné  z nich. Co dodat ?  :-\
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Radek Kroutil

Quote from: Petr Mužík on 28.09.2008, 18:15
...rozvaděče MINI Pragma od Merlin Gerin splňují požadavky pro montáž NA i DO stupně hořlavosti A až C3 - viz. příloha z katalogu

Nedávno jsem se jich mailem ptal a poslali mi Ujištění o prohlášení. I když bez razítek, podpisu... Takhle to vypadá, jako že to napsal ve Wordu nějakej strejda ve skladu...
Rev.tech. E2/A, elektroinstalace, hromosvody, práce pomocí horolezecké techniky, pravidelné kontroly Přenosných hasících přístrojů dle MV ČR č.246/2001Sb.