• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Proč při připojení zářivky proudový chránič odpojí obvod?

Started by milan bláha, 26.10.2008, 01:09

previous topic - next topic

milan bláha

26.10.2008, 01:09 Last Edit: 22.11.2008, 15:00 by Administrátor fóra, čistič
Připojil jsem zářivkové těleso do obvodu proudového chrániče.

Ten s tím "nesouhlasí" a při pokusu o rosvícení odpojí obvod.
Pokud z tělesa odeberu startéry k odpojení nedojde.
Svítidlo je nové.

eboss

26.10.2008, 02:56 #1 Last Edit: 26.10.2008, 04:42 by Administrátor fóra, čistič
Chránič odpojuje když:
... proud, co odchází z proudového chraniče do svítidla je větší, než ten, co se ze svítidla vrací zpět do proudového chrániče ...


  • zapojil jste přívod špatně

  • nebo dobře a je vadné svítidlo


Václav 3

Jak zde již napsal admin, zapojil jste to nejspíš špatně, černý (hnědý) přívodní vodič je fáze čili L, modrý je pracovní nula (N) a zelenožlutý spojíte se svorkou zemnění. Modrý a zelenožlutý nesmíte spojit!

Další příčinou může být svod v tlumivce (dosti častý případ starších svítidel)