Môže sa krabica ACIDUR montovať priamo na horlavý podklad?

Started by Peter B, 12.10.2008, 20:01

previous topic - next topic

Peter B

12.10.2008, 20:01 Last Edit: 07.11.2008, 22:53 by Administrátor fóra, čistič
Môže sa krabica ACIDUR montovať priamo na horlavý podklad?

(norm)

Miroš Jan

TO : Petre B

Pokud Máte na mysli klasickou rozbočnou ACIDUR z bakelitu, tak ta rozhodne ne.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace

Petr Mužík

..dle výrobce http://www.sez.biz/sk/produkty.htm ... (instalační krabice a vývodky) pokud je Imax menší než 16A je možno montovat bez izolační podložky až do C2 (na podklad C3 již z podložkou), pokud je Imax větší než 16A je nutno montovat podložku již na podklad B .. To je pokud se jedná o plastovou - šedou katalogové číslo: 6455-xxP
A pokud se jedná o tu tzv. "bakelitovou" - černou, tam dle katalogu výrobce umožňuje - pokud je Imax nižší než 16A montovat přímo i na podklad C3 - katalogové číslo 6455-1x
Samozřejmě pokud je váš  výrobek shodný s tímto výrobcem - tzn. SEZ .. ale osobně se mi do rukou krabice "ACYDUR" od jiného výrobce ještě nedostala.

Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz

Petr Mužík

..teď to tak ještě jednou čtu .... a co když bude In - 16A  ?? .. asi bych bral tu druhou .. tedy horší variantu  ;)
Revizní technik E2A,E2B - Jihomoravský kraj - Břeclavsko
tel.: +420605/473004
email: petr.muzik@atlas.cz

Miroš Jan

No tak teď sem kouk na stránky SEZ  :o

Nemaj tam napsáno odkdy toto platí. Nějak se mě to nezdá. Už od dob učení, jsme vždy bakelitové ACIDUR montovali na dřevo s tepelně izolační nehořlavou podložkou, a teď se to nemusí ?
Člověk se pořád učí.
elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace