• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 
05.01.2026, 12:26

News:

              PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


Jaký mám zvolit způsob ochrany na staré vojenské centrále?

Started by Lukyn, 21.10.2008, 16:02

previous topic - next topic

Lukyn

21.10.2008, 16:02 Last Edit: 20.11.2008, 23:22 by Administrátor fóra, čistič
Na staré vojenské 3-fáz. elektrocentrále je možno volit přepínačem způsob ochrany před nebezp. dotykovým napětím.
tzn. - nulováním
       - napěťovým chráničem
       - zeměním

Jaký zvolit zp. ochrany pro zajištění co nejbezpečnějšího provozu ?

Proč se při přepnutí na ochranu zeměním odpojí od ochranného kolíku na výstupní 3.fáz. zásuce ochranný vodič ? Není již  spojen s kostrou elektrocentrály - měřeno proti hlavní zeměnící svorce na el. centrále.

Štefan Beláň

Určitě bych zvolil ochranu napěťovým chráničem.

U ochrany zemněním se ochrana provádí zhotovením uzemnění přímo u napojeného spotřebiče a proto není ochranný kolík připojený k uzemnění.

Aby se dala tato ochrana zemněním použít bez vážnějších problémů a omezení, bylo by nutné tuto ochranu doplnit proudovým chráničem. Potom by byla tato ochrana spolehlivější, než ochrana napěťovým chráničem.
Chránič chrání - jistič jistí.

Václav 3

Ještě bych dodal, že při použití napěťového chrániče je třeba zajistit, aby nedošlo k náhodnému přemostění cívky napěťového chrániče. Rozhodně nejbezpečnější by bylo doplnění proudového chrániče a zařízení uzemnit.