Václav 3

Hlídací napěťové relé je důležité při jedné z nezrádnějších závad třífázové sítě. Pokud dojde k výpadku jedné fáze( obvykle spálená vn pojistka ) na primáru DT 22 kV, na sekundáru se sníží napětí dvou fází podle jejich zatížení tak, že jejich součet dává zhruba 230 V a v třetí fázi je napětí správné, ovšem zároveň s tím dojde k zániku fázového posuvu a 3F motory se nemohou točit. V tomto případě napěťové relé odepne okamžitě, což je daleko šetrnější pro motor, než výrazně pomalejší reakce tepelné ochrany.

tomas u.

trifazovy rozvod v dome (chate) mam delany pres tri stykace. z kazde faze je zapojen jeden stykac. pri vypadku jedne faze se vypne vse... jiz dvakrat se mi stalo ze mi CEZ vypnul do baraku jednu fazi a me to na cirkularce zakouslo spalek a malem vymlatilo zuby....