• Welcome to Diskuse2 Elektrika.cz. Please login or sign up.
 

Je možné propojit PE a N při zapojení sporáku?

Started by Jaroslav M, 28.10.2008, 12:43

previous topic - next topic

Jaroslav M

28.10.2008, 12:43 Last Edit: 22.11.2008, 16:05 by Administrátor fóra, čistič
Chystáme se koupit nový sporák, elektroinstalace je však ještě v provedení se sdruženým PEN. Rozhodl jsem se tedy zkontrolovat jakým způsobem je zapojen stávající, zdali je PE propojen s N... :'( Dříve než mě ukamenujete upozorňuji, že v tomto zapojení jsme sporák koupili i s domem :o

Jan Franěk

Naopak. V tomto případě přímo musíte spojit N a PE . Ale vodič PEN patří nejdřív na svorku PE  a z té udělat propoj na N. Přednost má vždy ochrana.

Asi to zde připojoval nějakej kamarád z hospody. Bez komentáře.
Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585

Lubomír Jindra

, Jaroslave M. kamenovat vás bude pouze hlupák  :)
Není to MOŽNÉ propojení je NUTNÉ v pořadí přívodní PEN - kostra - N.
Jen připomínám tu větičku v návodu k Vašemu novému sporáku, že by ho měl připojovat pouze odborník s elektrotechnickým vzděláním což u sporáků platí dvojnásob, jináč se vám může lehce stát, že se váš nový sporák velice rychle odebéře do věčných lovišť  :D
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz

František Šohajda

28.10.2008, 15:06 #3 Last Edit: 13.03.2009, 20:52 by Fuk Tomáš
Tak přesně zapojit jak je na obrázku /trochu slušněji/  k propojení PE a N slouží měděný pásek/ještě tam jeden schází ,dodávají se dva/ který je v balení ke každému sporáku !!je uložen v sáčku po odklopení zadního víka....máte tam stené barvy tak vyměnit kabel nebo si řádně označit vodič PEN aby nedošlo k přehození...nebezpečí úrazu !!!PEN musí být připojen ke značce zemnění !!
RT -EZ   - elektroinstalace domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...

Jaroslav M

Mnohokrát děkuji! Elektrotechnické vzdělání mám, jen se jím neživím ;) Plánuji koupi sporáku Electrolux, ale nebyl jsem si jistý, zdali je možné PE s N propojit není-li to ve schematu zapojení. Pokud tedy použiji zapojení 2 mělo by snad být vše bez problémů a sporák by se do věčných lovišť odebírat neměl...  o:-) Ještě k mému prvnímu obrázku... nevím jestli jste si všichni všimli jak je právě "připojen" PE! Hrůza!

Milan Karvánek

Quote from: Jaroslav M on 28.10.2008, 16:41
Ještě k mému prvnímu obrázku... nevím jestli jste si všichni všimli jak je právě "připojen" PE! Hrůza!

Tedy já tam propojku mezi N a PE nevidím vůbec.  o:-)

Lubomír Jindra

Quote from: Jaroslav M on 28.10.2008, 16:41
Pokud tedy použiji zapojení 2 mělo by snad být vše bez problémů a sporák by se do věčných lovišť odebírat neměl...


Ano, v pořádku. Jde o to, že některé varné desky atp. mají jiné barevné značení vodičů, takže i nepozorný elektrikář se již mnohokráte nechtěně stal tvůrce pyrotechnických efektů na vlastní náklady.   (jupi)
Revize, instalace a opravy elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.elektroinstalace-jablonec.cz
jindra@elektri.cz